您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:7946 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1020
mrkennedy
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2014/1/11
发站内信
发表于:2019/2/18 20:42:09
#0楼
附件 webwxgetmsgimg.jpg

本人小白基础差,望达人们请勿嘲笑:)
这一5V转24V的光耦工作机制是如何的呢?  是不是左侧+5V和“输入”之间接入直流5v   右侧+24V和地之间接入直流24V的话 那么右侧“输出”和地之间 将会导通??

谢谢帮助解答,不胜感激!!!

21255
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1230
历史总积分:21255
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/2/18 20:47:46
#1楼
电平转换,集电极开路
1020
mrkennedy
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2014/1/11
发站内信
发表于:2019/2/18 21:07:27
#2楼
回复 #1楼 kazefsh
谢谢。可以认为此刻输出端和地之间导通了 相当于PLC输出Y0和COM0之间这样吗?
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/2/18 21:59:37
#3楼
接触器用过吧
PLC输出要控制380v电机,就要用到接触器
这个是一个道理,只是用的光耦
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/18 22:05:03
#4楼
这个图的意思刚好和你相反。左面是导通/断开,是输入和5v地之间,右边是低/高电平,是输出和24v地之间。
1020
mrkennedy
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2014/1/11
发站内信
发表于:2019/2/18 22:30:52
#5楼
回复 #4楼 pqsh
谢谢  那请问是否可以把输出端  输出和地作为一个开关接入到PLC的输入呢?    0V的时候认为是导通  24V的时候认为是关断?
21255
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1230
历史总积分:21255
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/2/18 22:39:28
#6楼
回复 #5楼 mrkennedy
要考虑PLC输入是否支持24V输入。输入输出电源是否共地
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/2/19 8:07:19
#7楼
可以把右边部分看做是一个触头,如果要接PLC的输入端(NPN输入),可以把输出的那个点接到PLC输入端,下面的地线端接PLC的COM端
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/19 8:22:34
#8楼
以下是引用mrkennedy2019/2/18 22:30:52的发言:
谢谢  那请问是否可以把输出端  输出和地作为一个开关接入到PLC的输入呢?    0V的时候认为是导通  24V的时候认为是关断?
当开关就要把电阻和24电源去掉。再注意极性。
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2019/2/19 9:38:08
#9楼
导通后应该是低电平吧,是不是可以把输出点移到R2后面

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004