* 帖子主题:

一个简单的ST工程

2685
mengn66
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:2685
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 15:14:08
#0楼
附件:
[本地下载]
附件 3.jpg



722
275490806
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2018/10/16
发站内信
发表于:2019/2/10 15:16:05
#1楼
共同进步
此帖发自论坛手机版
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 17:37:11
#2楼
直接输出Y也可以?

图
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/10 18:21:13
#3楼
学习一下,谢谢分享
2685
mengn66
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:2685
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:34:25
#4楼
回复 #2楼 蛇会大学
不好意思上传的源程序有个地方有问题改成如下就OK
IF (Start OR Run ) &NOT Off THEN
Run := 1;
ELSE
Run := 0;
END_IF;
2685
mengn66
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:2685
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:38:27
#5楼
回复 #2楼 蛇会大学
附件 捕获.jpg
2685
mengn66
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:2685
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:58:23
#6楼
回复 #2楼 蛇会大学
附件 捕获1.jpg



附件:
[本地下载]

这是我验证过的
2685
mengn66
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:2685
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:59:45
#7楼
如果没有PLC 可以把输入改成M点方便离线模拟
2922
1143158441
文章数:276
年度积分:90
历史总积分:2922
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2019/2/12 8:11:00
#8楼
FBD谢谢分享
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
9247
chi1225
文章数:2467
年度积分:643
历史总积分:9247
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/2/14 8:29:09
#9楼
ST只有在数据运算的时候还可以用用,逻辑控制还是很不方便的,另外扫描周期好像也更长。。