中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 一个简单的ST工程
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:276 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

一个简单的ST工程

分享到
479
mengn66
文章数:19
年度积分:123
历史总积分:479
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 15:14:08
#0楼
附件:motor.rar
[本地下载]
附件 3.jpg



427
275490806
文章数:80
年度积分:342
历史总积分:427
注册时间:2018/10/16
发站内信
发表于:2019/2/10 15:16:05
#1楼
共同进步
此帖发自论坛APP
6656
蛇会大学
文章数:2890
年度积分:789
历史总积分:6656
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 17:37:11
#2楼
直接输出Y也可以?

图
5385
海边渔翁
文章数:1265
年度积分:875
历史总积分:5385
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/10 18:21:13
#3楼
学习一下,谢谢分享
479
mengn66
文章数:19
年度积分:123
历史总积分:479
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:34:25
#4楼
回复 #2楼 蛇会大学
不好意思上传的源程序有个地方有问题改成如下就OK
IF (Start OR Run ) &NOT Off THEN
Run := 1;
ELSE
Run := 0;
END_IF;
479
mengn66
文章数:19
年度积分:123
历史总积分:479
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:38:27
#5楼
回复 #2楼 蛇会大学
附件 捕获.jpg
479
mengn66
文章数:19
年度积分:123
历史总积分:479
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:58:23
#6楼
回复 #2楼 蛇会大学
附件 捕获1.jpg



附件:motor.rar
[本地下载]

这是我验证过的
479
mengn66
文章数:19
年度积分:123
历史总积分:479
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2019/2/10 18:59:45
#7楼
如果没有PLC 可以把输入改成M点方便离线模拟
1506
1143158441
文章数:208
年度积分:326
历史总积分:1506
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2019/2/12 8:11:00
#8楼
FBD谢谢分享
此帖发自论坛APP
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
3671
chi1225
文章数:1156
年度积分:426
历史总积分:3671
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/2/14 8:29:09
#9楼
ST只有在数据运算的时候还可以用用,逻辑控制还是很不方便的,另外扫描周期好像也更长。。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

78