您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:7个,阅读:1420 [上一页] [1] [下一页]
492
2881924927
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:492
注册时间:2018/10/8
发站内信
发表于:2019/1/25 14:40:17
#0楼
很多人对恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?有一个误区。不是不支持,是更加适合!恒压供水压力变送器是智能式的其功能多样,测量精度高。

对于电接点压力表而言,它也可以设置压力范围。由于一块电接点压力表有静触点和动触点,因此能对上下限发出报警信号,在信号范畴内此报警信号只算是开关量信号,还不能算数字量信号。

电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接受器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。

用变频器的话,同样是接受电接点压力表的开关量输入,通过变频器的数据采集装置然后进行数据处理后通过高速数据通道将处理的信号发出给现场的执行器,是工作还是停止。

对于开关量而言,变频器基本上是固定频率工作。电接点压力表的压力值高于上限,变频器接受开关量输入信号后做出反应,发出信号使执行器停止工作,电接点压力表压力值低于下限,变频器接受开关量输入信号做出反应,发出信号使执行器开始工作。对于模拟量信号输入,变送器可以根据模拟量输入信号改变频率。压力值过高可以使执行器运行慢点反之运行快点,这样的话,只要把预设值设定好,就能调节好恒压供水系统的压力。

所以说不是压力变送器不支持恒压供水系统的应用,而是更适合。电接点压力表的使用在整个控制系统中只能起到控制作用,要不就是启动要不就是停止。而压力变送器的使用在整个控制系统中不仅能起到控制作用还能起到调节作用。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/1/25 14:58:24
#1楼
客户要恒压供水,你搞了个压力表接点控制,能拿到钱?
即便使用高低接点控制,就要做停止,启动?验收时赶上停止,客户不咔嚓,回家就去买彩票
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/1/25 15:15:18
#2楼
里面有个关键词,“恒压”。电接点压力表是满足不了恒压的。
[此贴子已经被作者于2019/1/25 15:16:42编辑过]
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2019/1/25 15:30:41
#3楼
有点误导人了楼主,恒压理应模拟信号控制达到无级调整,用触点控制只能控制在一定的范围,不同概念
9911
646270767
文章数:778
年度积分:1006
历史总积分:9911
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/1/25 15:43:25
#4楼
变频恒压输入的是模拟量信号才能达到恒压的目的,而电接点压力表输出的只是开关量信号。
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2019/1/25 16:29:23
#5楼
我这就有这么个东西 用的电接点控制供水的  果断给改掉了  只能说 给多少钱办多少钱的事  当时就是为了控制成本 省钱  老板一看 哦   能出水用  不错  可以   表情
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/25 17:26:14
#6楼
电接点的做加压还差不多
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/1/25 20:20:40
#7楼
我这样用电接点,当然用到了PLC,因为还有其他控制。
上接点接通,减少频率
下接点接通,增加频率
用接通的时间来增减频率,或投切工频泵

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004