您现在所在的是:

台达论坛

回帖:5个,阅读:2245 [上一页] [1] [下一页]
1882
276438265
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:1882
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2019/1/22 14:53:12
#0楼
用的台达DVP-20PM和维纶的TK6071IQ触摸屏,使用PLC的编程口通讯正常,想用DVP的COM2就和触摸屏连不上了。
参照DVP手册,COM2做从站不用动程序。TK6071IQ的COM2 485 2W点针脚1 Data-对应PLC的485-,针脚2 Data+对应PLC的485+,可触摸屏就是连不上。可有大佬指点一下,谢谢啦
附件 HMI.jpg
[此贴子已经被作者于2019/1/22 14:53:28编辑过]
1751
zhujilucj 版主
文章数:312
年度积分:68
历史总积分:1751
品牌积分(台达):15
注册时间:2018/12/20
发站内信
发表于:2019/1/22 15:06:41
#1楼
在plc里面设置了com2的通讯参数了没?
1882
276438265
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:1882
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2019/1/23 9:57:48
#2楼
回复 #1楼 zhujilucj
附件 1.jpg



看台达手册,COM2做从站与触摸屏通讯PLC不能写代码啊
实际我也测试过,加了设通讯参数的程序,还是没能成功连接上
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/1/23 10:22:14
#3楼
我觉的手册里说的不能有通讯指令存在指的是MODWR/MODRD/MODRW/RS之类的指令,COM2口的通讯格式还是要设定的啊。
这个口只支持485通讯,M1120,站号,M1143,M1161,D1129这些都得设定吧(都在通讯向导里)。我还遇到过某些屏幕不支持ASCII通讯,必须用RTU
1882
276438265
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:1882
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2019/1/23 13:12:02
#4楼
回复 #3楼 ddt250
谢谢提醒,我下午再试一试
1590
变量请用_线
文章数:315
年度积分:50
历史总积分:1590
品牌积分(台达):5
注册时间:2018/12/30
发站内信
发表于:2019/1/25 13:51:52
#5楼
有些口只支持485或232哦,注意查看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003