您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2955 [上一页] [1] [2] [下一页]
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2019/1/16 15:05:59
#0楼
有载调压变压器,分接开关每天调整的次数有要求吗?调整3-5次怎么样?算多吗
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/1/16 15:15:30
#1楼
只在1980年代见过10kV/0.4kV的有载调压变压器,根据电压随时自行调节,未听说每天的动作限次。
后来换地区新装的变压器,说是不准使用有载调压,就没注意过了。

现在的情况不知如何;
不知调压装置有无相关说明,也不了解有无相关标准的要求等。
此帖发自手机工控论坛
10522
646270767
文章数:790
年度积分:479
历史总积分:10522
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/1/16 15:28:17
#2楼
单位现在采用的都是箱变,取消了分接开关,采用抽头调压,接不同的绕组输出不同的电压。
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/16 16:32:43
#3楼
是不是超出范围就自动调节。
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2019/1/16 16:57:58
#4楼
回复 #3楼 YXBK
不是,有载调压就是可以带电调压
4261
1240368017
文章数:476
年度积分:101
历史总积分:4261
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/1/16 17:12:17
#5楼
没有这么多的频率,我们都是难得一调。应该找问题。
12626
limassol
文章数:751
年度积分:430
历史总积分:12626
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/1/16 18:56:11
#6楼
电网电压不稳, 以前110kv/10kv一次调几档
6468
zq3076
文章数:2261
年度积分:169
历史总积分:6468
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2019/1/16 19:36:36
#7楼
有载调压目前没有说过不能频繁调压,
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/16 21:56:31
#8楼
实际上,基本很少调整的,现在的电源电压比较稳定,以前夜晚电压高了,就调低一点
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/16 22:08:36
#9楼
楼主并没说清是高压还是低压,个人认为六千伏以上应该算高压,如果是专用的调压变压器可以不考虑调整次数,不论高低压,但是调整时必须空载,如果是进户变压器假如10KV/0.4KV不到万不得已,不建议调整。