plc发送到寄存器的数值和变频器控制盘监测的控制字数值不一样,明明发送初始化指令,变频却用速度模式启动了
刚入门看手册愣是没看出来毛病在哪
12098
346953791
文章数:3008
年度积分:526
历史总积分:12098
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/1/11 18:48:56
#1楼
上传你的程序吧,还有变频器侧通讯正常吗?这样才好帮你看是那里问题。