您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1387 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/9 14:21:13
#10楼
5楼的有道理!
测量时负载量有多大?
如果是空载的时候测出的数据那么检查一下线缆和设备的接线。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/9 16:20:31
#11楼
缺相了,分别检查开关,接触器,热继电器,电机。
[此贴子已经被作者于2019/1/9 16:21:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5832
ziege
文章数:578
年度积分:50
历史总积分:5832
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2019/1/9 17:12:42
#12楼
回复 #11楼 超级大手
不缺相,电机三相内阻平衡
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/9 17:25:36
#13楼
以下是引用ziege2019/1/9 17:12:42的发言:
不缺相,电机三相内阻平衡
              抛开电动机用三个一千瓦碘钨灯管星接,用电线短接有故障的接触器,热继电器比较电流,电压,照度测试会一目了然。
[此贴子已经被作者于2019/1/9 17:42:38编辑过]
此帖发自手机工控论坛
6468
zq3076
文章数:2261
年度积分:169
历史总积分:6468
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2019/1/9 18:22:49
#14楼
拆掉负载量热继电器。
18324
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:310
历史总积分:18324
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/1/9 19:14:26
#15楼
以下是引用ziege2019/1/9 13:37:12的发言:
运行时,风机端三相电压450  410  240 ,电流2.5  1.6  0
这是一个小风机啊 ,还以为是个大风机。一相的电流都是“0”了,电机有一相接地了吧。直接换个其他的电机接上试试
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/1/9 19:59:41
#16楼
电机还能用不,三相差别这么大
24010
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:178
历史总积分:24010
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/9 20:22:00
#17楼
明显缺相,如果空开没问题,那就是线路上有断点,或者是线断了,但还剩一二根线连着,所以在使用时没有电,但取下负载后又有了。
此帖发自手机工控论坛
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2019/1/9 20:38:23
#18楼
空开,线缆接头接触不良,静态时电压正常,起动电机由于电流过大,故障显现。
27474
goldage
文章数:15459
年度积分:766
历史总积分:27474
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/9 21:19:42
#19楼
根据楼主的描述,很明显是线的问题,再启动多几次,断点就会由于承受不了大的电流冲击烧断,就会很明显的缺相了,看看电力线吧,应该是线存在压伤了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006