工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: ABB ACS510变频器显示盘直流母线电压大幅度变化
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:937 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

ABB ACS510变频器显示盘直流母线电压大幅度变化

分享到
81
1076577209
文章数:7
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/1/8
发站内信
发表于:2019/1/8 17:27:26
#0楼
ABB ACS510 万用表检测直流母线电压530V 显示盘0107(直流母线)却不断大幅度变化,(后来一直保持在390V左右)。求各位大佬帮帮忙。表情
16264
xuzhaokun
文章数:8196
年度积分:1104
历史总积分:16264
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/1/8 19:00:12
#1楼
你看看你三相电压低吗?
此帖发自手机工控论坛
7179
haol1974
文章数:709
年度积分:752
历史总积分:7179
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/1/8 21:59:39
#2楼
别看了,变频问题!
7703
shz.wsb
文章数:1432
年度积分:753
历史总积分:7703
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2019/1/8 23:09:42
#3楼
多大功率?带载?继电器,主电容?
此帖发自手机工控论坛
81
1076577209
文章数:7
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/1/8
发站内信
发表于:2019/1/9 9:01:19
#4楼
三项电压正常。11KW的ACS510-01-025A-4,没有带载,带载会报直流欠压。
46053
kdrjl 版主
文章数:23143
年度积分:1732
历史总积分:46053
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/9 9:18:15
#5楼
直流母线电容器坏的可能性大。或者预充电电路不能被旁路?反正如果进线电压是对的,这种状态是直流母线组件的问题了。另外还要用表实测一下直流母线电压,是不是真的不正常了?还是仅仅显示是不正常?
81
1076577209
文章数:7
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/1/8
发站内信
发表于:2019/1/9 10:02:45
#6楼
直流母线电压一般稳定在530V左右,但是通过看显示器面板运行参数0107,一直在不断变化,而且继电器也在不停的吸合断开。变频器也会偶尔的重启。
81
1076577209
文章数:7
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/1/8
发站内信
发表于:2019/1/9 10:18:19
#7楼
现在显示面板0107直流电压一直显示电压在350-390之间,但是母线直流电压一直是520V
3661
799676754
文章数:1360
年度积分:599
历史总积分:3661
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/9 11:03:13
#8楼
    可能是电压检测电路有故障,请检查一下。
81
1076577209
文章数:7
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/1/8
发站内信
发表于:2019/1/9 11:14:57
#9楼
应该是预充电电路不能被旁路,请问一下旁路信号来在哪里,或者那位大佬有这一块的图纸,请帮一下忙。