各位论坛的哥哥弟弟姐姐妹妹
你们好啊!
鄙人今天碰上一个百年不遇的PLC问题,特来求助!

PLC型号:C200HE
故障类型:C200HW-NC413 模块ERR灯,SENS灯,DATA红灯不停闪,RUN灯 绿色

麻烦大家帮分析分析,有哪些原因造成的,如何解决?有解决过此类问题的深圳坛友请直接联系本人:13798239145

不胜感激!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/8/6 18:59:00
#1楼
将NC413摘下后CPU能否运行?
1272
tklong
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1272
注册时间:2005/8/6
发站内信
发表于:2005/8/6 20:02:00
#2楼
断电后重新启动如何?
网海茫茫,认识你是我的福份;
网语缠绵,那是我们注定的缘份。
945
GARY
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2004/1/2
发站内信
发表于:2005/8/11 17:02:00
#3楼
這樣說明PLC是正常工作,那要查NC413對應的IR區的ERROR FLAG.這里會有一個警報編碼.根據這號再查NC413手冊內的Appendix Alarm Code List.像這種現象多數是外部Sensor異常Input所致.小問題.