一台15KW富士变频器运行即显示下四横条,求母线电压检测电路图!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2019/1/6 13:40:12编辑过]
1876
leechonghua
文章数:108
年度积分:72
历史总积分:1876
注册时间:2012/5/1
发站内信
发表于:2019/1/6 13:41:24
#1楼
附件 微信图片_20190106133717.jpg

附件 微信图片_20190106133728.jpg
1876
leechonghua
文章数:108
年度积分:72
历史总积分:1876
注册时间:2012/5/1
发站内信
发表于:2019/1/6 14:26:16
#2楼
更换A7800后解决!
附件 微信图片_20190106142523.jpg
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/6 14:53:34
#3楼
4横条是什么报警吗?
1876
leechonghua
文章数:108
年度积分:72
历史总积分:1876
注册时间:2012/5/1
发站内信
发表于:2019/1/6 15:38:01
#4楼
回复 #3楼 蛇会大学
查资料说是欠压故障。运行即显示下横条!
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/6 17:18:47
#5楼
你换的7800是图中的哪一个?
1876
leechonghua
文章数:108
年度积分:72
历史总积分:1876
注册时间:2012/5/1
发站内信
发表于:2019/1/7 8:31:54
#6楼
回复 #5楼 蛇会大学
原型号是A7840 代用型号A7800 线性光耦!
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/7 9:04:39
#7楼
维修的过程也发一下呀,这个牌子的没接触过
815
泓科
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:815
注册时间:2016/2/18
发站内信
发表于:2020/2/19 7:45:07
#8楼
我也遇到同样的问题启动就报警四条横线怎么维修请各位指点一下
此帖发自手机工控论坛
3601
1451001377
文章数:80
年度积分:113
历史总积分:3601
注册时间:2018/7/24
发站内信
发表于:2020/3/2 9:53:01
#9楼
回复 #4楼 leechonghua
有看母线电压是否显示欠压么,我这也有一台运行显示横杠,但是显示电压正常的