您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:864 [上一页] [1] [下一页]
1026
wuliming888
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2007/3/23
发站内信
发表于:2019/1/4 23:09:32
#0楼
咸老师:
     请教个问题,我公司使用的AB FLEX400系列变频器,其中0.75kw,输入220V,具体型号见第一张图,
变频器出现如下故障:停电后,再次上电变频器不显示,放几天后可能再使用就好了,如此反复。
出现故障现场测量对比如下:
       好的变频器:变频器送电后,用万用表测量DC+与DC-之间电压310V左右,停电后快速降到10V-20V左右。
       不好的变频器:变频器送电后,用万用表测量DC+与DC-之间电压310V左右,停电后电压在200V-250V左右,长时间不降。且只有0.75KW的该类变频器出现问题,请帮忙给分析一下,谢谢。
附件 微信图片_20190104220043.jpg

附件 微信图片_20190104220044.jpg

附件 微信图片_201901042200441.jpg

附件 微信图片_201901042200442.jpg



6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/5 7:29:25
#1楼
有可能开关电源有问题,故障时恰巧开关电源没有工作,导致主回路控制电路的继电器或接触器或整流触发板不能正常工作,上电加到主电容的电荷释放回路切断,所以母线电压下降较慢。
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/1/5 11:00:03
#2楼
可能是充放电回路有接触不好的地方,或者相关元器件性能变坏了
1026
wuliming888
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2007/3/23
发站内信
发表于:2019/1/5 19:09:41
#3楼
回复 #2楼 zcd207
有该变频器的内部图纸吗?能给具体写一下吗?
871
zhaog
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:871
注册时间:2016/11/2
发站内信
发表于:2019/1/13 11:49:59
#4楼
开关电源有问题
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004