Q01U断电后参数文件丢失。。电池是好的,有遇见过的吗?
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/3 20:36:38
#1楼
丢程序的遇到过。
此帖发自论坛手机版
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/3 22:59:54
#2楼
具体什么参数?其它程序在吗?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/4 11:00:25
#3楼
是偶然的,还是每次断电都丢失?
2922
1143158441
文章数:276
年度积分:90
历史总积分:2922
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2019/1/4 11:29:42
#4楼
偶然的,程序在,参数丢了
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
2922
1143158441
文章数:276
年度积分:90
历史总积分:2922
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2019/1/4 11:31:06
#5楼
回复 #2楼 fumz78
与屏通讯的参数,和CC LINK的参数丢了一个模块的
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/4 14:51:39
#6楼
如果是电池的原因,那么程序也会没有的;
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/4 15:04:17
#7楼
这个三菱现在有很多假冒伪劣产品,我在06年给三角轮胎做输送线项目一个Q06H被他们拆走(他们设备坏了我们设备正在安装还没有调试),后来他们还给我的就是一个假冒伪劣产品(我当时跟他们提出这个问题他们说设备验收没有问题,他们签字确认了我也只能无语,我当时买的价格12400,最终发现他们买的价格才5800),
如果不是行货只能说你自己兜着