三菱FX指示灯异常

364
工控无忧KZpQ
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:364
注册时间:2018/5/7
发站内信
发表于:2019/1/2 15:33:47
#0楼
我用的FX3U,之前程序正常 运行快1年了,但是今天出现一个问题,自动运行过程中输出Y16快速闪烁,程序里用的是SET指令,监控的时候SET Y16常亮,但是PLC输出和指示灯还是在闪烁,换成备用Y37依然如此
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/2 15:51:15
#1楼
影响通讯的plc又犯别的病了?
此帖发自论坛手机版
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/2 18:00:12
#2楼
清空后从新下载一下试试
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/2 18:06:51
#3楼
单写个程序测试下这个点?怀疑还是你程序的原因;
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/1/2 22:01:21
#4楼
言“自动运行过程中”,那么是否还有手动,情况如何;
亦可观察Y16内部软元件是否在不停通断。
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/3 21:34:02
#5楼
如果指示灯与输出同时闪烁,那个就是程序问题,只有灯闪输出不闪或者灯不闪输出闪烁就是硬件问题
4891
努力瑞
文章数:579
年度积分:224
历史总积分:4891
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2019/1/3 21:46:28
#6楼
我觉得应该检查一下那些影响程序的外部条件,比如感应器,开关之类的,毕竟程序是死的,影响程序运行的才会导致这个问题吧!
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/3 22:31:19
#7楼
可以LDP Y** ADD K1 D0,看看是不是一直复位置位了,监控不一定看得出来
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2019/1/3 23:01:39
#8楼
楼主的问题解决了吗?
此帖发自论坛手机版
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2019/1/4 11:34:20
#9楼
换成Y37后现象依旧,应该是程序或者其他条件引起的。