您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:1133 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

量程计算问题

42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/3 14:29:07
#10楼
以下是引用wajjan2019/1/3 12:28:15的发言:
以下是引用YXBK2019/1/2 8:01:32的发言:
以下是引用wajjan2018/12/30 4:57:18的发言:
采一个传感器的值,用FX2N-2AD进行转换。传感器是4-20mA,0-100K Mpa,机器允许的最大可调压力为63KMPa  ,请问编程时计算系数用100还是63呢?
4000-400/100   还是4000-400/63呢?

为什么要减400,FX2N-2AD的电流输入就是4-20MA呀,直接4000/100就可以了,AD值到2520时就表示压力为63KMPA.
因为压力为零的时候,传感器采值到寄存器的值时400。
那你最好是量一下压力为0时的实际电流值是多少,因为正常的话压力0时传感器是4MA输出,2AD的4MA对应的AD值是0
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/1/3 19:20:01
#11楼
我的计算结果,压力为零时,实际采到的换算结果值是400,用满值4000减去初值400,再除以100,就是每Mpa对应的值。作为除数,增加的数Δ除以它,就是当前值。这样计算有问题吗?
此帖发自手机工控论坛
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/3 19:24:28
#12楼
以下是引用wajjan2019/1/3 19:20:01的发言:
我的计算结果,压力为零时,实际采到的换算结果值是400,用满值4000减去初值400,再除以100,就是每Mpa对应的值。作为除数,增加的数Δ除以它,就是当前值。这样计算有问题吗?
那你再看看几个压力点,看看数据对不对。对了就可以了
此帖发自论坛手机版
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/1/3 19:35:29
#13楼
如果实际是40Mpa,显示当前值是28Mpa,不对。有误差。不知错在哪里。
此帖发自手机工控论坛
486
xhxh123
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:486
注册时间:2016/2/20
发站内信
发表于:2019/1/4 13:53:31
#14楼
看手册确定4-20MA对应的值是多少,在进行计算。若不准可以实际测量几组数,进行标定计算直到误差最小。因为模拟量这个东西会有干扰的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004