015B21A上电报LU

3323
nzyxcnzyxc
文章数:413
年度积分:87
历史总积分:3323
品牌积分(台达):216
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/24 7:26:55
#0楼
怎么回事啊?原来使用正常
2246
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:125
历史总积分:2246
品牌积分(台达):6
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2018/12/24 13:55:39
#1楼
很明显欠压么,直流母线测量正常,就是检测电路有问题。要不换一下高耐压低容量的检测电路电容试一下?
3323
nzyxcnzyxc
文章数:413
年度积分:87
历史总积分:3323
品牌积分(台达):216
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/24 14:41:26
#2楼
回复 #1楼 ruxiangchen
谢谢
54
百鸟争鸣4VBB
文章数:49
年度积分:54
历史总积分:54
品牌积分(台达):23
注册时间:2023/4/5
发站内信
发表于:2024/7/10 11:07:03
#3楼
电压检测电阻坏了