您现在所在的是:

台达论坛

回帖:3个,阅读:1060 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

015B21A上电报LU

2987
nzyxcnzyxc
文章数:363
年度积分:109
历史总积分:2987
品牌积分(台达):188
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/24 7:26:55
#0楼
怎么回事啊?原来使用正常
1983
ruxiangchen
文章数:220
年度积分:131
历史总积分:1983
品牌积分(台达):5
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2018/12/24 13:55:39
#1楼
很明显欠压么,直流母线测量正常,就是检测电路有问题。要不换一下高耐压低容量的检测电路电容试一下?
2987
nzyxcnzyxc
文章数:363
年度积分:109
历史总积分:2987
品牌积分(台达):188
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/24 14:41:26
#2楼
回复 #1楼 ruxiangchen
谢谢
56
百鸟争鸣4VBB
文章数:47
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(台达):23
注册时间:2023/4/5
发站内信
发表于:2024/7/10 11:07:03
#3楼
电压检测电阻坏了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003