您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:1377 [上一页] [1] [下一页]
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2018/12/23 13:54:18
#0楼
由于没有标牌不知道哪个厂家的,只是看着像汇川的板,整机接380V电时上电会跳空开
拆掉驱动板左下方安规电容这里的三个火线端子就不会跳空开了,一切运行正常,拆掉U18光耦的2501,还是一样跳
万用表电阻档测量RST上的压敏电阻时,都是2.45MR,请指教下这个要怎么修,谢谢
附件 微信图片_20181223132207.jpg



附件 微信图片_20181223132225.jpg



20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/23 19:37:01
#1楼
是不是原来是3相220V规格的变频器???
如果是AC380变频器,应该就是压敏电阻变质了
[此贴子已经被作者于2018/12/23 19:38:18编辑过]
4995
gyj1973
文章数:325
年度积分:106
历史总积分:4995
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2018/12/24 11:11:26
#2楼
压敏电阻型号?
2007
ruxiangchen
文章数:223
年度积分:155
历史总积分:2007
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2018/12/24 13:38:35
#3楼
U18的2501是检测3相缺项使用的吧,图看的不太清楚。那个灰色的块是什么型号?是否与地线连接?可以测一下,R,S,T与地线阻值。
3023
文章数:213
年度积分:53
历史总积分:3023
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2018/12/24 16:40:10
#4楼
压敏电阻表面看正常,如果压敏电阻变值造成的开关跳闸,压敏电阻早就炸了。看一下你开关用的什么的?漏保的话换掉,一般来说变频器不允许接在漏保开关上。由于这部分电路包含尖峰电压限制跟EMC滤波,有轻微漏电流,漏保泄露保护电流小的话就会跳闸;或者现场潮湿很容易造成跳闸。
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2018/12/27 16:22:55
#5楼
你好,压敏电阻是这个型号 最近没在公司,才上线不好意思各位
附件 微信图片_20181223154848.jpg
[此贴子已经被作者于2018/12/27 16:34:19编辑过]
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2018/12/27 16:23:28
#6楼
回复 #1楼 高雅的雅
你好,是3相380V的
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2018/12/27 16:28:46
#7楼
这个是安规电容,一端连接地线,用RST和地线量电阻,表笔刚放上的时候万用便有四五十兆欧一闪就没有了,三相都是
RST每两相的电阻为2.48MR
附件 微信图片_20181128143535.jpg
[此贴子已经被作者于2018/12/27 16:29:46编辑过]
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2018/12/27 16:33:14
#8楼
回复 #4楼 霏
你好 客户现场很潮湿,变频器里的螺丝都是绣,
如果和漏报有关系的话,其他的变频器应该也会跳吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005