您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1528 [上一页] [1] [2] [下一页]
991
370455938
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2018/7/1
发站内信
发表于:2018/12/22 22:22:32
#0楼
楼主以前碰到的情况都是   电源端:零线与地线处于导通状态,经过漏电开关后零线与地线处于断路状态。
最近厂里来了套非标设备准备通电调试,楼主去接电源(三相五线制),通电后设备上总漏保跳了。最后查了下说:他们厂里的电源零线与地线是断路状态,在我们厂设备  没接地   才能正常运行。最后说的我云里雾里。
问:各位老哥 电源端零与地处于断路正常吗(或者常见吗)。该怎么去理解?百度也搜不到答案
此帖发自论坛手机版
991
370455938
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2018/7/1
发站内信
发表于:2018/12/22 22:25:13
#1楼
楼主厂里电源端零地处于导通 阻值为17Ω
此帖发自论坛手机版
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/23 8:55:58
#2楼
厂里应该断开吧.
20908
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1574
历史总积分:20908
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/23 10:15:14
#3楼
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/23 10:43:52
#4楼
以前碰到的情况都是   电源端:零线与地线处于导通状态,经过漏电开关后零线与地线处于断路状态。
那么,应当是中性点接地系统,漏电开关是四极开关;引出了“零线与地线”,则可能是后面说的“三相五线制”。

去接电源(三相五线制),通电后设备上总漏保跳了。
最后查了下说:他们厂里的电源零线与地线是断路状态,在我们厂设备  没接地   才能正常运行。
可查,设备的N线与PE线是否是分开的,设备的“总漏保”是几极开关;设备若是三相的,是否用到了单相电源。
电源接线情况,可画图查看。

俗称的三相五线制,通常是指TN-S系统,N线与PE线自配电所分开后、不得再连在一起。
13130
feiyonglou
文章数:358
年度积分:1010
历史总积分:13130
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/12/23 11:43:19
#5楼
设备上的零线与PE线通了漏保要跳的。
此帖发自手机工控论坛
991
370455938
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2018/7/1
发站内信
发表于:2018/12/23 12:42:01
#6楼
回复 #4楼 qlin
总漏保三火一零   伺服用了单相   上面图中 零地共用一线 和同一点引出零地两根线。 区别在哪?  有大功率设备只能用哪种系统的说法吗?
此帖发自论坛手机版
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/23 14:07:23
#7楼
如前所述,零地共用一线(PEN)是TN-C接地系统、同一点引出零地两根线(N、PE)为TN-S接地系统,前者是以往常用的三相四线制供电系统,后者是后来逐渐推广的三相四线制供电系统、且建筑工地需采用TN-S(或TN-C-S)系统。
TN-C系统,由于中性线N与保护线PE共用,PEN线既是电源线(N)、又是保护线(PE),感觉上不太安全;并且,维护不当等情况下、造成PEN断线时,PEN线上可能带高电压、而可能造成接PEN线的诸如设备金属外壳上存在高电压,导致出现不安全因素。
而TN-S系统,由于N与PE分开敷设,故障情况下当N线断开时,就避免了TN-C的缺点;但TN-S系统维护时,需特别注意N与PE自分开后,不得再连接到一起。
也就是两者的区别,着眼于安全方面。

采用哪种供电系统,由设计决定,似乎与设备功率没有关系;
设备电气方面,只需遵守相关标准即可。
991
370455938
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2018/7/1
发站内信
发表于:2018/12/23 22:11:43
#8楼
回复 #7楼 qlin
谢谢  明白了
此帖发自论坛手机版
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/24 15:43:08
#9楼
不谢。
顺便提及一下,公用电网中,当PEN线不可靠时,将不得作为保护线,以前有这种情况;
且接地保护与接零保护不得混用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005