您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:4819 [上一页] [1] [2] [下一页]
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/19 23:23:45
#0楼
有一台闲置的三菱FX1S和一台200SMART的PLC,请教论坛里的朋友们如有必要它们之间可不可以互相通信呢?
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/19 23:54:54
#1楼
200有什么口?FX1S可以扩展485、232通讯口。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
854
Gongkong_JR
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2017/5/11
发站内信
发表于:2018/12/20 5:43:34
#2楼
1s做通讯不好用,可以考虑换下三菱其他的
此帖发自手机工控论坛
28317
guanyumou 版主
文章数:10593
年度积分:295
历史总积分:28317
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/12/20 11:33:00
#3楼
以下是引用liuxd69092018/12/19 23:23:45的发言:
有一台闲置的三菱FX1S和一台200SMART的PLC,请教论坛里的朋友们如有必要它们之间可不可以互相通信呢?
FX1S的可以扩展一个485BD,200 Smart有485通信口,这样首先通信物理层统一了!
通信协议可以考虑走自定义协议、Modbus RTU协议、三菱专用协议等!
走自定义协议,三菱这边用RS指令、西门子这边用XMT、RCV指令
走Modbus RTU协议,三菱这边也用RS指令、西门子这边用现成的指令库
走三菱专用协议的话,建议三菱做从、西门子这边使用XMT\RCV做主
当然也可以舍近求远走西门子PPI协议,那编程就复杂了!
28317
guanyumou 版主
文章数:10593
年度积分:295
历史总积分:28317
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/12/20 11:33:57
#4楼
以下是引用fumz782018/12/19 23:54:54的发言:
200有什么口?FX1S可以扩展485、232通讯口。
200有485通信口,200 Smart还可以再扩展一个RS485\RS232口
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/21 1:01:26
#5楼
以下是引用guanyumou2018/12/20 11:33:00的发言:
发表于:2018/12/21 13:12:27
#6楼
以下是引用liuxd69092018/12/21 1:01:26的发言:
我给你一个西门子S7-200和三菱FX2N自定义协议的例子,实现的功能就是西门子的I0.0~I0.7去控制三菱的Y0~Y7
附件:
[本地下载]
28317
guanyumou 版主
文章数:10593
年度积分:295
历史总积分:28317
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/12/21 13:14:13
#7楼
以下是引用liuxd69092018/12/19 23:23:45的发言:
有一台闲置的三菱FX1S和一台200SMART的PLC,请教论坛里的朋友们如有必要它们之间可不可以互相通信呢?
Modbus通信的话,论坛里有我录制的一些视频,讲的不是特别好,你可以参考一下
三菱Modbus TCP、Modbus RTU:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=461957
西门子Modbus TCP、Modbus RTU:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=460350
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/21 18:02:11
#8楼
以下是引用guanyumou2018/12/21 13:14:13的发言:
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2020/8/10 17:54:16
#9楼
大师,三菱专用协议通讯有没有实例,学习一下
此帖发自手机工控论坛