#0楼
大神帮我看看,富士E2S-4C变频器,H30=8,通讯端口2,Y01-Y10都设了.寄存器地址对吗?这个控制字该怎么写啊?
360
x_binbin01
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:360
注册时间:2018/12/19
发站内信
发表于:2018/12/19 14:25:16
#1楼
发帖时有图片啊,怎么没了?
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/19 14:53:44
#2楼
以下是引用x_binbin012018/12/19 14:16:40的发言:
大神帮我看看,富士E2S-4C变频器,H30=8,通讯端口2,Y01-Y10都设了.寄存器地址对吗?这个控制字该怎么写啊?
先生,H30设成8你应该调整Y11-Y20。