您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1776 [上一页] [1] [2] [下一页]
6231
jxgan2004
文章数:380
年度积分:515
历史总积分:6231
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2018/12/17 17:12:23
#0楼
编码器为差分编码器。考虑到现场不方便用两个编码器。能否用用一个差分编码器同时给两张板卡做高数计数。有没有大神用过的。。。
6231
jxgan2004
文章数:380
年度积分:515
历史总积分:6231
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2018/12/17 17:12:52
#1楼
板凳自己来,坐等各位大神!!!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/17 17:31:22
#2楼
这个只要编码器输出端带负载能力足够即可
4154
1240368017
文章数:473
年度积分:172
历史总积分:4154
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2018/12/17 17:57:32
#3楼
有什么不可以,我自己就办过这件事。记得有一次编码器坏了,仓库无备件只好把另一台接上。
6231
jxgan2004
文章数:380
年度积分:515
历史总积分:6231
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2018/12/17 19:31:39
#4楼
回复 #3楼 1240368017
是同时接两个控制器?
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/17 19:45:15
#5楼
一般来说是没问题的
6231
jxgan2004
文章数:380
年度积分:515
历史总积分:6231
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2018/12/18 14:32:57
#6楼
回复 #5楼 xlian
有应用过吗?
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/19 11:00:32
#7楼
用过的,编码器你最好选用推换输出的
6231
jxgan2004
文章数:380
年度积分:515
历史总积分:6231
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2018/12/19 11:19:50
#8楼
回复 #7楼 xlian
推换输出是?。。。只用过差分输出,集电极输出。
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/19 11:26:20
#9楼
推换输出就是两个管子,输出高电平时PNP管源型输出,低电平时漏型输出,带负载能力强

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003