您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:4599 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子PLC从站掉站

1404
sun宝哥
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1404
注册时间:2015/6/15
发站内信
发表于:2018/12/17 15:27:28
#0楼
从站挂的是MTS传感器模块,硬件组态下载正常,硬件监控显示从站掉站,CPU上dp电缆连接到从站,CPU端dp头打到on,大神帮指点一下为什么从站连不上
附件 IMG_20181217_144153.jpg



附件 IMG_20181217_144443.jpg



附件 IMG_20181217_144613.jpg



附件 IMG_20181217_144900.jpg



附件 IMG_20181217_144922.jpg



附件 IMG_20181217_144940.jpg
此帖发自手机工控论坛
4326
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4326
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2018/12/17 18:00:45
#1楼
首先,你要清楚DP接头的进出接法,如果只有一主一从,你的DP接头进线和出线错了你拔打到ON,根本就不通了。
其次,是我看到你这图片我真的是不想评论了,做的什么DP线。要么就不做,要做就做好点,随意一做就完事,屏蔽层也不接
1404
sun宝哥
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1404
注册时间:2015/6/15
发站内信
发表于:2018/12/18 16:12:27
#2楼
以下是引用9655285552018/12/17 18:00:45的发言:
首先,你要清楚DP接头的进出接法,如果只有一主一从,你的DP接头进线和出线错了你拔打到ON,根本就不通了。
其次,是我看到你这图片我真的是不想评论了,做的什么DP线。要么就不做,要做就做好点,随意一做就完事,屏蔽层也不接
改一下MTS上地址拨码就好了,dp线是接的临时线试试模块就拆掉,所以没好好接
此帖发自手机工控论坛
4326
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4326
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2018/12/18 17:24:08
#3楼
回复 #2楼 sun宝哥
哦,那就好表情
22417
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:394
历史总积分:22417
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/18 18:50:15
#4楼
原来是地址的问题,还好很快解决 了。
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2018/12/19 9:31:33
#5楼
DP从站检测不到的几种我遇到的情况:
1、硬件
电缆连接不正确。红绿线接错;(排查能接除)  或是带西门子接头的入出线接反。  或是终端电阻ON OFF位置不对。一般串联两端ON。  再有就是远程模块没有启动或上电。  附近有强干扰源
2、软件
GSD文件版本不正确。软件地址与硬件地址对应不上。
3、检查
测量两个终端的电阻是否在220左右。不是跳过一段继续检查。跳过后终端电阻依次打到ON(检查完成后复位中间终端电阻到OFF位置)。
检查DP设定值(不能高于126) 含传输率
4要求
严格按照硬件要求接线。接好屏蔽线。PLC端与外设端设置好相关参数。GSD文件要符合当前外设,外设通电。
[此贴子已经被作者于2018/12/19 9:32:23编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004