发表于:2018/12/15 16:39:58
#0楼
一、一个是290,45KW的。报ERR13,那意味着输出缺相!可是到了现场,我们没有检查出来客户的输出电缆和电机有问题!用万用表检测输出电压,相输出的相间差的是很多!这是由于客户用的模式:频繁正反转!看似电压差的不少!那是由于用户的使用的工作方式特殊!在频繁的正反转时,加减速很快造成的电压在相间波动!换电缆是一件麻烦事,100多米呢!我们换了变频器,故障照旧!后来建议客户更换新电缆!(客户急呀!是流水作业)。当他们换了电缆后,工作有半个月了,一切正常!可是电缆就是没有查出故障!
二、另一台汇川变频器是280的。140KW的。单位也是很重要!可是配电柜设计的太不合理!变频器左侧有大功率的空气天关,挨着变频器没有一丝缝隙!,变频器的右侧就是配电柜的侧板了!而这台变频器却是立型的,变频器的面板不是从前脸打开!面是从两侧打开。那么在柜子里就无法下手!只能是我们先进件。然后由客户把变频器移出箱外!太大太沉呀!
故障是ERR04,有时报ERR03.那么首先排除了变频器输出没有短路和对地,因为负载已经拆下!突加负载也排除!因为没有负载了。上电就报!那么接下来我们要做的是更换电源驱动板或霍耳、排线等。主板已经确定没事!就等周一的结果吧!
[此贴子已经被作者于2018/12/15 16:44:06编辑过]