您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1818 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电位器的选用问题

659
447388891
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2018/6/30
发站内信
发表于:2018/12/14 17:23:07
#0楼
请教各位师傅,2K的电位器可以用5K的代替吗,他们两者有什么不同。是360度可旋转的电位器。
此帖发自论坛手机版
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/12/14 17:24:37
#1楼
你得说用在哪里吧,有啥不同,阻值不同呗
2939
有城无墙
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:2939
注册时间:2015/8/18
发站内信
发表于:2018/12/14 17:29:26
#2楼
主要还是需要根据原理图分析得知能否更换不同阻值的电位器,楼主说的是那种不限位的精密电位器嘛?
659
447388891
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2018/6/30
发站内信
发表于:2018/12/14 18:13:10
#3楼
回复 #2楼 有城无墙
是的,用来控制变频器的频率的。
此帖发自论坛手机版
659
447388891
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2018/6/30
发站内信
发表于:2018/12/14 18:26:57
#4楼
回复 #1楼 zjgxk
能代替用吗?
此帖发自论坛手机版
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/12/14 19:27:58
#5楼
变频器外接电位器没有问题。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/14 19:28:30
#6楼
如果是电压信号,最好用2K的,因为通常变频器电压信号输入端输入阻抗在20K左右吧,电位器阻值低带负载能力好一点,
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/14 19:41:36
#7楼
2K和5K的分度值会不会有差异?
1128
13792777683
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1128
注册时间:2016/1/31
发站内信
发表于:2018/12/14 20:38:06
#8楼
用于单台变频器的外接调速电位器2K和5K可以互换。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/14 21:24:32
#9楼
单个变频器用电位器控制频率随便你用2K和5K都没区别