我刚刚咨询客服,告诉我可以,但是我表示怀疑,这个可以用吗,
我连接的PLC是一个通讯协议是一个是RS232,一个是RS485,客服告诉我可以,大家怎么看。
【方案】
奥普特—口服液瓶盖检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
38278
cvlsam
版主
文章数:
12513
年度积分:
889
历史总积分:
38278
作者的所有帖子(12513)
注册时间:
2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/14 10:33:20
#1楼
以下是引用
qq362176248
在
2018/12/14 10:26:55
的发言:
我刚刚咨询客服,告诉我可以,但是我表示怀疑,这个可以用吗,
我连接的PLC是一个通讯协议是一个是RS232,一个是RS485,客服告诉我可以,大家怎么看。
现在没有这个功能的HMI还有客户买吗?只要不占用用一个引脚不影响通讯,RS232,RS485,RS422在内部都有对应的芯片控制.
Good Luck~
【方案】
华北工控嵌入式AI主板方案,赋能警用无人机创新应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5387
SZHFEI512
文章数:
351
年度积分:
142
历史总积分:
5387
作者的所有帖子(351)
注册时间:
2007/10/28
发站内信
发表于:2018/12/14 10:38:33
#2楼
2台应该可以,有3个端口,试过2个485
【方案】
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4989
MIC小赖
文章数:
1582
年度积分:
71
历史总积分:
4989
作者的所有帖子(1582)
注册时间:
2015/9/16
发站内信
发表于:2018/12/14 10:42:52
#3楼
。。。。这不是正常操作么。。我这屏幕最少也是1台PLC两台机械手
【方案】
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44187
YXBK
版主
文章数:
20247
年度积分:
1566
历史总积分:
44187
作者的所有帖子(20247)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/12/14 10:50:08
#4楼
这个完全没问题,一个232连信捷PLC,一个485连变频器,这是我使用的案例
【方案】
准系统BIS-6675FT-B10,支持智慧城轨车站综合监控系统应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16218
产品体验中心会员
zrx517697809
文章数:
6262
年度积分:
50
历史总积分:
16218
作者的所有帖子(6262)
注册时间:
2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/12/14 11:29:15
#5楼
我连接4台PLC
【方案】
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5839
121111115
文章数:
1421
年度积分:
283
历史总积分:
5839
作者的所有帖子(1421)
注册时间:
2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/14 11:36:47
#6楼
这个可以让触摸屏作为MODBUS server然后PLC做为从站去连触摸屏,别说两个,20个都有可能,就走标准的MODBUS协议就行。
PLC作为客户端,屏显示啥发给他,屏设置啥读进来。
一个服务器(屏)可以连多个客户端(PLC)。
【方案】
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2985
1143158441
文章数:
277
年度积分:
56
历史总积分:
2985
作者的所有帖子(277)
注册时间:
2017/8/17
发站内信
发表于:2018/12/14 12:26:50
#7楼
可以
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
【方案】
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38877
产品体验中心会员
fumz78
版主
文章数:
17154
年度积分:
108
历史总积分:
38877
作者的所有帖子(17154)
注册时间:
2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/14 12:30:28
#8楼
三菱目前最便宜的经济型的GS触摸屏也支持两通道连接。连接两个设备。
不过实际使用中同时连接两个的场合相对还是很少。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
【方案】
英威腾Goodrive200A变频器在污水处理中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
41371
产品体验中心会员
tigermu
版主
文章数:
15077
年度积分:
886
历史总积分:
41371
作者的所有帖子(15077)
注册时间:
2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/12/14 13:04:01
#9楼
是正常操作,不用怀疑。
【方案】
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006