您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:4222 [上一页] [1] [2] [下一页]
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2018/12/10 17:15:47
#0楼
带负荷运行是不是后果更严重?能带电短接电流互感器二次回路吗?
5610
zjgxk
文章数:506
年度积分:734
历史总积分:5610
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/12/10 17:20:40
#1楼
电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/10 17:29:48
#2楼
电流互感器二次侧开路,会造成二次侧产生高电势非常危险;同时少了二次侧的去磁,铁芯内磁通量饱和,将会引起铁芯温度剧增,然后烧毁互感器。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/10 17:51:57
#3楼
以下是引用wenquan7532018/12/10 17:29:48的发言:
电流互感器二次侧开路,会造成二次侧产生高电势非常危险;同时少了二次侧的去磁,铁芯内磁通量饱和,将会引起铁芯温度剧增,然后烧毁互感器。
这个不会烧啊!!
我在客户那里看到主控制柜的电流互感器开路了(当时工作电流512A),电流互感器二次口测量电压87.2V(MF47万用表测量),电压互感器短路会烧毁这个肯定:变压器次级短路烧毁变压器见过不少了
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/10 18:17:37
#4楼
带电短接不知具体何所指;
想来,原则上不应人工如此操作。
此帖发自手机工控论坛
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/10 20:08:15
#5楼
安规写的,电流互感器不允许开路

还是停电弄比较好
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/11 0:32:16
#6楼
变比高的电流互感器,二次开路电压应该很高的,上千伏都有可能,不要冒险了。就像人体在绝缘良好的情况下微碰火线,只会发麻,不会被触点身亡一样,但是要看环境的因素左右,都不敢去生命冒险呢。
20529
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:408
历史总积分:20529
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/11 4:06:32
#7楼
电流互感器带负荷二次开路铁芯发热,有发生电气火灾或烧毁线圈的危险,但并不是只要开路就烧,安规规定CT二次不允许开路,二次线不小于2.5mm2,不允许在二次回路加装开关、熔断器等,都是基于这一点,电气类基础教材对这个也是重点强调。

带电短接CT二次回路,是在改造、维修时常用的方法,很多柜子本身也预留了短接、测量接口,不过要注意这个信号短接后对其他部分有没有影响,有些设备靠电流信号变化实现自动控制和保护功能,比如水泵空转就是可以用低电流来判定的。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/11 4:58:39
#8楼
以下是引用zjgxk2018/12/10 17:20:40的发言:
电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路
0压0负荷情况除外表情
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/11 9:37:00
#9楼
1楼和2楼所述,都是上学时《工厂供电》老师反复强调的警言。现在难道不适用了吗?