您现在所在的是:

电力自动化

回帖:21个,阅读:9143 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2449
xielitong
文章数:93
年度积分:66
历史总积分:2449
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2018/12/7 14:30:59
#0楼
请教各位论坛精英们,我司项目遇到业主强烈要求使用10KV双电源切换。之前没有接触过这方面的内容。本次工程变压器为2000KVA的容量。是要两台进线柜,1台出现柜加1套备自投吗?不是很懂。哪位高人可以指导一下配置,最好能给个简单的原理图说明一下。万分感谢!
10146
yutianhe95
文章数:3365
年度积分:481
历史总积分:10146
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/12/7 14:57:07
#1楼
应该指的就是2条10KV进线,自不自投就看具体要求了。
附件 0.jpg
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/12/7 15:12:23
#2楼
应该是进线备自投,2台进线柜,一主一备,工作主进线故障,主进线柜切断,备用进线柜接通投入使用。
2449
xielitong
文章数:93
年度积分:66
历史总积分:2449
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2018/12/7 16:03:47
#3楼
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢解答。!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/7 19:02:37
#4楼
10kV如果是外线的话,其设计可能需电力公司认可。
此帖发自手机工控论坛
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/8 6:24:51
#5楼
首先搞清楚业主的具体要求,切换方式,切换时间都是什么要求。
遇到不熟悉的项目,像这个自动切换控制装置等,肯定不是自己生产的,先找用到的这种关键设备的生产厂家咨询,比较容易找到好的解决方案。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/8 8:27:17
#6楼
高压切换要求高,投资也高,建议低压侧切换。
2449
xielitong
文章数:93
年度积分:66
历史总积分:2449
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2018/12/10 8:39:01
#7楼
最新业主回复:必须用双电源切换,不准用备自投,电源是厂用电的10KV的2路电,需要电力公司的认可吗?
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2018/12/10 8:55:08
#8楼
回复 #7楼 xielitong
不用备自投那是故障时候手工切换?两路10kV的上级电源是引至哪里?电网还是厂区内部高一级的配变?
1922
周长锁
文章数:312
年度积分:53
历史总积分:1922
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2018/12/10 20:18:59
#9楼
附件 项目00.jpg

有专用的快切装置,支持各种快切方式。
常用的方式是两路进线分别运行,互为备用。其中1进线故障,快切自动切除故障进线,同时合分段开关,用正常进线带原来两条线的负荷。
也可以1进线开关和分段开关在合位,单电源运行,另外电源备用,运行电源故障时切除运行电源,投入备用电源。
详见产品说明

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005