59节端子子变成了8节。热继电器本应也取消但负载线短了只能当端子用了,过载保护利用软启动器自身功能完成。一用一备故障转换利用软启动器的故障输出信号互联,多余器件取消。原消防控制单元的安装偏下配线极其困难现在重新安装在偏上位置便于操作。一次调试完成同时保留全部远程控制要求。
[此贴子已经被jint于2018/12/7 16:56:02编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
智能制造:嵌入式工业平板电脑在工业自动化领域的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
16594
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
259
历史总积分:
16594
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/4 20:31:07
#1楼
改造后整洁了很多
【方案】
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14008
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
44
历史总积分:
14008
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/4 21:24:13
#2楼
其实软启动器控制功能很强大。除能实现软起软停以外。还能设置延时启动内置电流监控。故障信号输出。如果不考虑消防终端控制,软启动器外加一个旁路接触器。其他啥都不用。参照上两个图大家看看。多加了多少个元器件?都是没有用的。反而增加了几十个故障点。劳民伤财。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
FA技术 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24524
mjinbao
文章数:
13934
年度积分:
48
历史总积分:
24524
作者的所有帖子(13934)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/5 7:54:56
#3楼
看起来比原图清爽了。
在满足功能和安全要求的前提下,减少不必要的元件,同意该理念。
此帖发自论坛手机版
【方案】
设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40339
产品体验中心会员
tigermu
版主
文章数:
14900
年度积分:
1297
历史总积分:
40339
作者的所有帖子(14900)
注册时间:
2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/12/5 8:28:56
#4楼
简洁实用,工控之本。
【方案】
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16003
产品体验中心会员
hgxmm123
文章数:
3031
年度积分:
950
历史总积分:
16003
作者的所有帖子(3031)
注册时间:
2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/12/5 8:31:48
#5楼
再增加一些标号线号会更完美。
【方案】
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20183
高雅的雅
文章数:
15777
年度积分:
-205
历史总积分:
20183
作者的所有帖子(15777)
注册时间:
2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/5 8:43:18
#6楼
这种东西本就是板前安装板后接线的,这种板前接线看起来很乱很垃圾
【方案】
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15978
产品体验中心会员
lliu1978
文章数:
6802
年度积分:
318
历史总积分:
15978
作者的所有帖子(6802)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/12/5 18:08:50
#7楼
切换开关旁边的蓝色器件是什么?
【方案】
台达有源前端助力某油田节能降耗
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26494
goldage
文章数:
15081
年度积分:
1996
历史总积分:
26494
作者的所有帖子(15081)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/5 21:28:26
#8楼
软启动不是有内置旁路的在线类型么,那个会更简单吧
【方案】
奥普特—3D贴合
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22922
产品体验中心会员
gk_0
版主
文章数:
7735
年度积分:
703
历史总积分:
22922
作者的所有帖子(7735)
注册时间:
2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/6 10:00:38
#9楼
少了两个时间继电器,使用了软起内置的功能,的确简洁不少
【方案】
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持AIoT平台集成和扩展应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005