您现在所在的是:

工控软件

回帖:2个,阅读:776 [上一页] [1] [下一页]
1096
swat2010
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2015/1/21
发站内信
发表于:2018/12/4 13:53:25
#0楼
intouch与欧姆龙之间仿真测试有什么好办法吗?
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/4 14:34:56
#1楼
你需要安装FinGateWay软件,FinGateWay连接CX Simulator,Intouch与FinGateWay建立连接。

不要向我索要FinGateWay,我不提供软件。

Good Luck~
1096
swat2010
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2015/1/21
发站内信
发表于:2019/3/26 21:10:27
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
很好的办法,而且用起来也很容易,那个软件不好找啊,不过总算找到了。非常感谢。