您现在所在的是:

机电一体化

回帖:8个,阅读:872 [上一页] [1] [下一页]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/24 23:21:19
#0楼
半导体设备用的液位表(不知德国进口还是高仿),正常使用半年突然自动从输出电流模拟量变成电压输出,设备当机导致急修(客户报修在家查找程序没有异常,赶到现场实在累惨了)
路上高速堵车近3个钟,实在倒霉透顶......
[此贴子已经被jint于2018/11/27 9:04:25编辑过]
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/25 13:21:55
#1楼
这种情况唔觉得有三个方面:
1 仪表控制电路元件损坏导致
2 仪表被人为修改设置
3 线路有变化干扰所致
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/25 20:35:41
#2楼
简单的判断方法是直接把传感器拆下来,上电测电流
23509
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1248
历史总积分:23509
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2018/11/26 7:55:22
#3楼
现场才能看到实际情况,路上的乱想都不作数。二楼的分析有道理
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/26 9:07:08
#4楼
以下是引用mengx98062018/11/26 7:55:22的发言:
现场才能看到实际情况,路上的乱想都不作数。二楼的分析有道理

乱想????
现场检测2个液位计(设备有2个桶各自一个液位计),对照参数一致(一共127个参数对照花了半个多钟),硬件拨码开关一致(设定电流输出或者电压输出,而且表计安装位置是空调通风的,不存在腐蚀性),好好地运行一个多月,认为乱想的你可以直接出局了
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2018/11/26 16:04:45
#5楼
楼主快讲,想知道答案表情
23509
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1248
历史总积分:23509
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2018/11/26 16:16:34
#6楼
回复 #4楼 高雅的雅
不在你的局内,不存在出局,只是连你自己都分析不原因的猜测,我能说你这个设计就有问题么
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/26 18:29:35
#7楼
怎么出的不分析,如果会出现这种问题,那就改一下电路,直接用电压信号。
在模块前面并一个高精电阻,永远都是电压信号。(这个主意并不一定好,但也许是个思路方向)
当然,如果在线路上串一个电阻,那也就远是电流信号的了。
[此贴子已经被作者于2018/11/26 18:34:08编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/28 11:30:02
#8楼
分析不出原因???
当时应急处理改用电压信号保证设备运行(程序更改硬件配置),快递新品过来更换!!
另外给人家一个备品做应急处理

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004