#0楼
接受一台英威腾che100,0.4kw变频器,客户反应偶尔带不动电机,断电重启又正常,客户使用485给频率。我查看故障记录有两个欠压一个过载,上电偶尔启动输出正常,偶尔启动频率上不去就在0-1hz跳动,此时电位器开到最大50hz,若调成0再忘上调就正常了。也就是启动前频率是50(40也不行)不正常,若启动前频率是0就正常。以排除电位器问题,用面板加减也一样。
[此贴子已经被jint于2018/11/25 21:38:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛
3620
382893974
文章数:396
年度积分:50
历史总积分:3620
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2018/11/22 18:15:13
#1楼
电机卡住了
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/22 18:22:12
#2楼
这么小的变频器也修呢。费用怎么收呢
此帖发自论坛手机版
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/22 19:43:51
#3楼
测量一下进线电源电压,最好用钳形表测量一下进线电流【三相】,是否偏相 偏流。我怀疑可能输入缺相。
1148
hxy97000
文章数:24
年度积分:53
历史总积分:1148
注册时间:2018/7/11
发站内信
发表于:2018/11/22 20:15:15
#4楼
电机没卡,这个变频器是220供电的,电源正常
此帖发自手机工控论坛
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/11/22 21:02:14
#5楼
空载电机还是带载电机
1038
985042704
文章数:60
年度积分:62
历史总积分:1038
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2018/11/22 21:29:56
#6楼
看下直流母线电压
此帖发自论坛手机版
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/25 19:06:30
#7楼
若供电电源问题,会不会运行中也有所反映,或者换个地方试机会正常。
此帖发自手机工控论坛
336
Chopin_wky
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:336
注册时间:2018/11/25
发站内信
发表于:2018/11/25 20:55:41
#8楼
欠压的首要问题就是检查电源
1128
13792777683
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1128
注册时间:2016/1/31
发站内信
发表于:2018/11/25 21:12:30
#9楼
检查一下驱动部分的电源是否正常?CPU+5V供电是否稳定?