发表于:2018/11/22 17:52:31
#0楼
接受一台英威腾che100,0.4kw变频器,客户反应偶尔带不动电机,断电重启又正常,客户使用485给频率。我查看故障记录有两个欠压一个过载,上电偶尔启动输出正常,偶尔启动频率上不去就在0-1hz跳动,此时电位器开到最大50hz,若调成0再忘上调就正常了。也就是启动前频率是50(40也不行)不正常,若启动前频率是0就正常。以排除电位器问题,用面板加减也一样。
[此贴子已经被jint于2018/11/25 21:38:37编辑过]