您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:3767 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/11/22 18:09:14
#10楼
以下是引用cfg1682018/11/22 0:03:41的发言:
先易后难,换装新的漏电保护开关替换测试,有时候是漏电开关太灵敏也说不定。
是的!
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/11/22 18:33:16
#11楼
由于当时大、小车电机运行正常,唯独升降动作时跳闸,故把注意力集中在升降电机上,测绝缘电阻后百思不得其解。最后还是怀疑漏电断路器有问题,当时车间配电板上有两台160A漏电断路器,准备先对调试一下,但仔细一看跳闸这台漏电断路器的漏电动作电流是可调的,分别是100mA、300mA、500mA,原用100mA档,现调到300mA档,试用后不跳闸了。估计是漏电断路器动作值变小,在很小的漏电电流下就动作了,100mA档的不动作电流是50mA,而对壳绝缘电阻100兆的电机,漏电流不可能超过50mA。
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2018/11/22 23:18:00
#12楼
如果是漏电开关灵敏度过高跳闸,按绝缘电阻计算,漏电电流又不可能大于整定电流,考虑是不是分布电容的影响?又或许是电动机线圈绑扎不合适有震动导致漏电情况?
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
6021
yecao2003
文章数:1437
年度积分:424
历史总积分:6021
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/11/23 11:05:59
#13楼
还是有漏电呀?
4179
fmsh12
文章数:734
年度积分:53
历史总积分:4179
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2018/11/23 16:03:03
#14楼
电动葫芦控制是直接用接触器啊还是需要配降压或软起动啊
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2018/11/23 16:11:38
#15楼
是不是电线有轻微漏电
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/11/23 18:09:22
#16楼
以下是引用fmsh122018/11/23 16:03:03的发言:
电动葫芦控制是直接用接触器啊还是需要配降压或软起动啊
直接用接触器
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/11/23 18:11:00
#17楼
以下是引用logo19792018/11/23 16:11:38的发言:
是不是电线有轻微漏电
已排除线路漏电,不接电机给线路通电,不跳闸的。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/11/23 18:12:42
#18楼
以下是引用zjmajun2018/11/22 15:04:42的发言:
还有电机是锥形转子还是绕线转子?
锥形转子
27480
goldage
文章数:15462
年度积分:772
历史总积分:27480
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/23 21:35:44
#19楼
我是怀疑连到电机的那段电缆有问题,很多的安装吊车的厂家还使用了比较容易老化的橡胶皮电缆,这个不是第一次见

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004