现有一台三菱D700变频器,我想把使用ALLC把参数清零,但是调到PR79=1,2,3,4时,PU和EXT灯能正常显示。但是调到PR79=1后,按SET键闪烁3次后,应该是进入到了PU模式,但是PU灯不常亮。
     我就怀疑压根没进入到PU模式,然后切换到ALLC,想从0改为1时,果然显示ER4模式错误。
请教各位,这种情况怎么解决???谢谢了!!
20分悬赏
84785
ZCMY 版主
文章数:47324
年度积分:844
历史总积分:84785
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/20 13:57:58
#1楼
PU/EXT按键按下PU灯不亮?
332
naturemist
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:332
注册时间:2018/5/17
发站内信
发表于:2018/11/20 14:11:13
#2楼
我们公司也有一台D700无法进入PU模式
84785
ZCMY 版主
文章数:47324
年度积分:844
历史总积分:84785
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/20 20:57:40
#3楼
PR79设0,可以用PU/EXT按键切换;
如果设的是2,PU灯是按不亮的;
977
少根筋
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2018/11/20 22:24:55
#4楼
修改pr。77为2然后再操作
1032
76human
文章数:24
年度积分:54
历史总积分:1032
注册时间:2009/7/20
发站内信
发表于:2018/11/21 10:56:44
#5楼
回复 #4楼 少根筋
修改了PR77的参数,还是没用哦~
1032
76human
文章数:24
年度积分:54
历史总积分:1032
注册时间:2009/7/20
发站内信
发表于:2018/11/21 10:58:50
#6楼
回复 #3楼 ZCMY
我设的PR79=1,想进入PU模式来改参数,但是PU灯不亮。
5235
yecao2003
文章数:1381
年度积分:73
历史总积分:5235
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/11/21 16:25:55
#7楼
PU/EXT来回切换可以吗?
2959
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:185
历史总积分:2959
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2018/11/21 17:33:04
#8楼
我改过,你这台机器应该是用了通讯。把通讯参数改一下就好了,但是忘记是哪个了。
50
Einkuan
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/6
发站内信
发表于:2019/8/6 21:31:42
#9楼
以下是引用76human2018/11/21 10:56:44的发言:
修改了PR77的参数,还是没用哦~
很多参数修改参数后断电重启才能生效,参数79就是改了之后重启就可以切换到PU模式了,前提是参数p.79=0

更改参数是改了值之后按set键参数项和值交替闪烁3次,在这个闪烁时间按set才可以,操作完成后继续显示刚才更改的值,再按set键显示下一个参数项,按mode键两次返回应用界面。
说了这么多不知道明白了吗,反正我是看了说明书,当初别人教愣是没搞懂
此帖发自手机工控论坛