发表于:2018/11/17 10:07:03
#0楼
配置:改造项目,185KW电泵,施耐德ATS48软启动器250A额定值内三角形接法,运行7年,图纸见附件。
现象:昨天上午运行正常,按照时间3小时后手动停机。过约30分钟后,再次开机,按下按钮不到1s直接跳上级空开。
排查:1)控制线路排查正常,软启动器电源正常。
1)切换小电机模式,接小电机,启动运行正常。
2)调相反接,启动正常,但由于不是双向电泵,为防止机械密封损坏,反向运转约10+秒后停机,正常情况下反转
运行的电流约为正转的至少1/2是有的。
3)换接另外一台软启动柜启动,电泵顺利启动,运行正常。但也只是试启动了两次。
4)再接回原配控制柜,限流倍数由350%调整为300%,启动时间10s调整为15s,不到1秒继续跳上级空开。
5)更换好的软启动器,连续两次同样跳闸,过了1个小时又可以启动,这个时候就再想原配的启动器也不一定是坏的,于是再换回原配软启动器,又好了。
6)第二天,又有问题,说这台水泵振动比其他的厉害,停机不敢开,到现场又启动不了了。
7)将水泵到控制柜的两根线对调,也就是内三角形接法的线头和线尾对跳,就是图中的D1~3和D4~6两根线,又能启动,运行了不到一天时间,管理单位担心振动偏大有影响,又不敢开了。
分析:需进行检查,无明确答案,各位坛友有什么看法,有没遇到过类似的问题?
[此贴子已经被作者于2018/11/22 13:46:07编辑过]