#0楼
随着2017年10月西门子正式宣布取消S7-200,标志着在中国市场服役13年的S7-200正式退役了,慢慢的市场上会出现有钱买不到货,那么原本使用的S7-200的设备是不是将面临着“青黄不接”呢?别担心,西门子马上推出了S7-200 SMART来替代S7-200,在继承了S7-200大部分优点基础上又优化增加了很多新功能,S7-200 SMART很快成了中国市场的新宠。
那我们来看看两款PLC的外观有何改变,如图1-1所示。
附件 1.jpg
图1-1
相比之下S7-200 SMART有很多优点,其中最突出的就是标配了以太网通信接口,从此告别专用的PPI电缆下载程序的苦恼,对于我这种“屌丝”是不舍得花一千多买一根原装PPI电缆,都是从网上购买几十元的仿制品,动辄掉线是家常便饭。现在只需要一根普通网线就可以进行连接编程,还可以利用WiFi进行无线连接,看着就很高大上有木有?你以为以太网口的功能仅此而已吗?NO,NO,NO!除了上传下载程序外还可以实现很多以太网通信:
(1) 与上位机、HMI的设备通信。
(2) SMART之间通过GET/PUT向导实现S7协议通信。
(3) 与其它西门子产品通信。
(4) 和其它支持TCP/IP协议的产品进行开放以太网通信(V2.2及以上版本)。
(5) 和其它支持modbus TCP协议的产品通信。
此文重点介绍V2.2最新升级的功能开放以太网通信功能,用过GET/PUT通信的肯定觉得非常方便,唯一的遗憾就是只支持S7协议,无法实现和其它品牌产品进行以太网通信,开放的以太网通信就是为了弥补这个遗憾,从此和第三方设备通信成为可能。
开放以太网通信属于双边通信,即通信双方都需要编写程序,一个为主动发送数据,一个为被动接受数据,编程时利用系统提供的库,如图1-2所示。
附件 2.jpg
图1-2

提供了TCP、OSI和UDP三种通信,三种通信的区别自己问度娘去哦,三种编程方式类似,此处只介绍应用最广的TCP协议。
先编写主动程序,首先创建连接,如图1-3所示:
附件 3.jpg
图1-3
接下来编写主动发送数据的程序,如图1-4所示:
附件 4.jpg
图1-4
主动方也可以再建立一个连接用作被动连接,从而组成更复杂的网络,编写好程序后需要进行库存储器分配,否则编译会出错,如图1-5所示,完成后保存。
注意:CPU一定要升级固件为V2.2及以上,系统块种这是CPU版本也必须是V2.2及以上,否则下载时报错。
附件 5.jpg
图1-5
再编写被动程序,重新新建一个项目,建立被动连接如图1-6所示:
附件 6.jpg
图1-6
再编写接收程序,如图1-7所示:
附件 7.jpg

被动方也可以再建立一个主动连接作为主动发送数据方。编写完成也需要分配库存储器地址。
好了程序编写完成,拿两个SMART来进行通信测试吧,调试时最好准备一个交换机,方便通信的同时也可监控程序,用状态图表给主动方写入数据,再监控被动方能否接受到数据。
3766
18540531
文章数:485
年度积分:161
历史总积分:3766
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/11/15 15:42:22
#1楼
迄今连个200SMART 的影子都没见过,
这东西能实现一机 多屏吗?
22931
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:712
历史总积分:22931
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/15 16:08:20
#2楼
呵呵,出来都这么多年了,只要用过的都应该知道,殊不知SMART马上就要支持Profinet网络了表情
3013
双740
文章数:402
年度积分:50
历史总积分:3013
注册时间:2013/10/31
发站内信
发表于:2018/11/15 16:59:01
#3楼
回复 #2楼 gk_0
啥时候
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/15 20:04:50
#4楼
以下是引用185405312018/11/15 15:42:22的发言:
迄今连个200SMART 的影子都没见过,
这东西能实现一机 多屏吗?
可以的,好像是需要加交换机
-1670
工控帮
文章数:38
年度积分:-1868
历史总积分:-1670
注册时间:2018/11/6
发站内信
发表于:2018/11/16 11:47:14
#5楼
回复 #2楼 gk_0
是的,您说的没有错。但是还是有很多初学者不知道的哦,我是专门为初学者准备的呢表情
-1670
工控帮
文章数:38
年度积分:-1868
历史总积分:-1670
注册时间:2018/11/6
发站内信
发表于:2018/11/16 11:48:46
#6楼
回复 #2楼 gk_0
您肯定也是行业专家啦,有好的学习经验也可以分享给大家,带我们一起飞表情
27959
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1142
历史总积分:27959
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/11/16 11:49:37
#7楼
200 Smart支持Modbus TCP!就这么来的!
1882
276438265
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:1882
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2018/11/16 15:44:53
#8楼
SMART200点RJ45端口确实蛮好用的,相对于200来说
现在能想到的缺点是SD卡只支持4-16G的,上次想把一个CPU升级固件找了一圈没找到大于4G的SD卡,后来把我行车记录仪的卡拆出来用了一下表情
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2018/11/17 19:42:09
#9楼
这个相当的不错咧,又长见识了!