电机堵转

6468
zq3076
文章数:2261
年度积分:169
历史总积分:6468
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/11/9 20:26:08
#0楼
变频器偷停,检查设置无问题。启动后发现5HZ电流80A,停止后盘车。正反转转了一下,感觉到里面有异物,再次转了几次,变频器启动正常。



附件 微信图片_20181109202353.jpg



9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2018/11/9 20:32:26
#1楼
赶紧把电机拆了吧!轴承可能有问题,同样现象上次烧了台55KW的,轴承扫膛!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/11/9 20:50:12
#2楼
有异物转动一下又可以了,肯定是活故障,现在消失,等会运转起来又出现了!
27485
goldage
文章数:15464
年度积分:777
历史总积分:27485
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/9 21:25:27
#3楼
呵呵,这个状况如果轴承散框造成炸机就不合算了,我遇到过变频器在40HZ以下没问题,速度高了炸机,就是电机问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/9 22:19:42
#4楼
我也感觉是轴承失圆、轴承轴向窜动或者润滑脂干涸那种异常所致,这个仔细听轴承位置声音应该有很明显的咕噜声
6153
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6153
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/11/10 8:29:04
#5楼
电机堵转不一定是电机自身问题,后级负载概率高一些。
29013
秀空
文章数:13489
年度积分:505
历史总积分:29013
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/11/10 10:20:41
#6楼
看现场情况,我们常有碎玻璃卡住
此帖发自手机工控论坛
17922
329345277
文章数:5646
年度积分:482
历史总积分:17922
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/11/10 10:39:49
#7楼
5HZ 80A多大的电机?
高速的时候呢?
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/10 14:49:53
#8楼
手动都能盘着正反转按说也不会有多大的卡滞啊!
启动后运行没有观察与运行电流温度噪音?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/11 8:44:49
#9楼
停止后盘车时,电机是否带有负载;也感觉需找到问题症结解决、或分析到原因,才放心。