工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 如图,高速计数器计数到3000为什么不能复位y3?
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:595 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

如图,高速计数器计数到3000为什么不能复位y3?

分享到
733
tsp6400
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:733
注册时间:2011/10/29
发站内信
发表于:2018/11/9 20:05:03
#0楼
附件 2.jpg



24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/11 12:17:14
#1楼
是没有观察到C236被复位吗?可以的话,在DHSCR指令中直接复位C236试试看。或许,Y3被复位后又接通了。
(看手册猜测的,若理解错误见谅)
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/11 14:52:09
#2楼
Y3不用下降沿试试,用普通触点