#0楼
附件 2.jpg



24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/11 12:17:14
#1楼
是没有观察到C236被复位吗?可以的话,在DHSCR指令中直接复位C236试试看。或许,Y3被复位后又接通了。
(看手册猜测的,若理解错误见谅)
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/11 14:52:09
#2楼
Y3不用下降沿试试,用普通触点