发表于:2018/11/6 14:33:55
#0楼
我们的客户用的是汇川280、290变频器最多!其中290变频器有一个通病!频繁报ERR12! 经过观察,客户的电网确实是瞬间偶尔电压突变!三相不平衡!有时差的多,有时差的少,多的时候有时相间差20V!
其实汇川290最初的时候,也有这个故障!我们让客户检查各进线的螺丝等,并没有解决!后来才陆续发现:是变频器本身故障,已经从变频器上解决。厂家重新刷了一遍程序!大概是改变保护的灵敏度了!
一年过去了,可是买了一批新的290,还是有些客户报三相平平衡!而且三台一起报!就考虑到供电不良!换了6 台依然没有解决!后来客户更换了变压器(原来的容量有些小),结果还报不平衡!厂家来人说让输入端接电抗器,我不知道能否解决这个问题。
按说;变频器输入电压应该有个+10V和-15%V范围范围。有可能设计的太灵了。
我觉得屏敝三相保护也不会损坏变频器和电机,只不过直接报欠压而已。一些其它品牌的变频器根本就没有三相输入不平衡这一项。
那么,厂家说加电抗器就没事了。视目以行待。
