发表于:2018/11/5 14:56:36
#0楼
我用以太网将9台Q06HPLC进行了连接(不得已才选的以太网),目前都已经能通讯上,数据也都能传输,但是在使用中,还是出现了一些问题,望高手、版主能帮忙看看问题到底出在,怎么解决。
我是将1号PLC作为客户端,负责接收,2~9号PLC负责传送。现出现了以下问题。
1、在网络运行了一些时间后,G20485K4M3140,M3140/M3141一直ON状态,(正常应该是闪断),关电重启后又恢复正常,如此反复。
2、如2~9号机随便一台关过电,就需要重启一下1号机,才能再连接关过电的PLC。(正常情况下,设备不可能随便关电的)
以上二个问题,求高手指教。
[此贴子已经被jint于2018/11/7 14:42:44编辑过]