#0楼
我们公司在前几年拥有3台变压器,其中一台只有400KVA,因为经常超负载跳闸,想增容但是因为本身这支10KV线路也是满负载了,所以供电局要求更换专线后增容。后来公司更换专线后把变压器替换为2500KVA.
但是经过这几年的高速发展,现在容量又不够用。在去年的时候我们公司还安装了3.5MW的光伏。所以我想是否可以把我们以前的这台400KVA的变压器从新利用起来。
因为安装了光伏发电以后,虽然对变压器的容量没有增加,但是却减少了我们主线的负载,所以如果我们公司要把这台400KVA的变压器重新利用起来,需要一些什么样的手续呢。
10514
jinqiaoma
文章数:3389
年度积分:2044
历史总积分:10514
注册时间:2009/5/15
发站内信
发表于:2018/11/5 9:14:43
#1楼
得从当地电力公司他们那里拿申请表,根据当地电力公司要求做,每个地区都有点差别。原来的400kva变压器再次利用要经过电力公司检验试验和许可,太老的型号可能不好获批。
跑个一两次办不利索手续。
[此贴子已经被作者于2018/11/5 9:15:21编辑过]
12828
mengx9806
文章数:7751
年度积分:1075
历史总积分:12828
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2018/11/5 9:38:36
#2楼
看你们和供电公司关系怎么样?还有你们当时报停是报的多长时间?简而言之,去供电客服处,拿表回来填,然后盖章,走流程(等等)
262
skkssun
文章数:14
年度积分:262
历史总积分:262
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2018/11/5 10:23:39
#3楼
联系负责你们公司的供电大客户经理
8178
hgxmm123
文章数:2247
年度积分:2023
历史总积分:8178
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/5 11:14:21
#4楼
必须要到当地电力公司办理增容手续,书上说的。
20344
wenquan753
文章数:13121
年度积分:2234
历史总积分:20344
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2018/11/5 13:28:09
#5楼
找你们的专管客户。他们很清楚需要什么。

一般都是填写增容申请表公司执照法人资料委托书等。
然后就是安装变压器后进行投运前检查(有些地方需要申请过程监管)。
安装完成后就是做实验合格后申请使用。
施工需要资质请注意!
20516
mjinbao
文章数:12700
年度积分:2356
历史总积分:20516
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/5 14:07:48
#6楼
如上所述,需到当地电力公司咨询;另外,需考虑给400kVA变压器分配哪些负荷。
1518
fmsh12
文章数:464
年度积分:145
历史总积分:1518
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2018/11/6 10:42:09
#7楼
电老虎
20459
cfg168
文章数:13710
年度积分:1262
历史总积分:20459
注册时间:2012/11/28
发站内信
2015论坛贡献奖
发表于:2018/11/8 14:03:53
#8楼
过供电所的审批是一关,另外找持证的公司进行高低压施工又是另一关!反正看钱花得多不多,花钱太多了肯定不划算!老板也会不同意的。
18857
qlin 版主
文章数:6662
年度积分:1000
历史总积分:18857
注册时间:2006/2/20
发站内信
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/11 11:59:41
#9楼
电老虎没有见过,狐假虎威者倒是看到过;此处7楼应当算是无意义回复,当然可能只是顺口一说。