6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/4 19:01:57
#0楼
变频带载启动,电动机动一下就跳过流和电动机不动就跳过流是有本质区别的,实际上就是转矩设置不合理:1.电动机要动时,变频器频率已在上升,突然跳过流,是转矩不够。2.电动机不动,就跳过流,是转矩设置过高。
2028
midanmo
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2017/8/12
发站内信
发表于:2018/11/4 19:09:21
#1楼
沙发
此帖发自论坛手机版
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/4 21:08:15
#2楼
不明白,你用的是转矩控制,还是速度控制,那个品牌的变频器
17992
329345277
文章数:5647
年度积分:552
历史总积分:17992
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/11/4 23:03:36
#3楼
转矩设置过高什么意思?
27289
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:459
历史总积分:27289
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/5 7:36:39
#4楼
楼主能说的详细些吗?最好举个例子。哪个参数设置不对
此帖发自手机工控论坛
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/6 17:59:06
#5楼
转矩提升
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/6 21:38:44
#6楼
这个经验,没有普遍意义吧?或许对某些特定的品牌或特定的场合,是这样。
12823
蛇会大学
文章数:4714
年度积分:328
历史总积分:12823
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/6 22:23:07
#7楼
转矩设置过高
是转矩补偿吗?
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/7 18:16:35
#8楼
会7楼,YES。