您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:1680 [上一页] [1] [2] [下一页]
2996
nzyxcnzyxc
文章数:363
年度积分:118
历史总积分:2996
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/11/2 11:07:14
#0楼
台达变频器引起机械噪音巨大,大概是哪方面的问题啊
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/2 18:06:57
#1楼
首先得看看是否是变频器还是电机或机械设备的问题,看看是机械噪声还是电磁噪声。一般引起噪声的原因有这么几方面:一.变频器缺相。二.载波频率高。三.共振。四.地基不牢 不稳  螺丝未上紧。五.轴承损坏。六.转子断条。安装不在一条直线上,即不同心。七。机械设备损坏。。。。
2996
nzyxcnzyxc
文章数:363
年度积分:118
历史总积分:2996
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/11/3 6:50:29
#2楼
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
已测量不缺相,另外,更换别的变频器正常运行
2996
nzyxcnzyxc
文章数:363
年度积分:118
历史总积分:2996
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/11/3 6:51:57
#3楼
原来正常,怎么突然出现可能载波频率高,这是硬件故障还是软件故障啊
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/3 17:40:51
#4楼
看看是不是共振
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/3 17:57:00
#5楼
输出电压是否低。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/11/3 19:06:37
#6楼
以下是引用nzyxcnzyxc2018/11/3 6:51:57的发言:
原来正常,怎么突然出现可能载波频率高,这是硬件故障还是软件故障啊
先软后硬,先恢复出厂参数,然后再重新按照以前的备份,设置运行参数,不得就是硬件故障或者硬件老化不稳定,送修。
6479
zq3076
文章数:2264
年度积分:180
历史总积分:6479
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/11/3 20:50:41
#7楼
你可以试着录个视频上来让大家帮你看看。
2028
midanmo
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2017/8/12
发站内信
发表于:2018/11/3 21:26:40
#8楼
null
为什么是载波高,不是载波低?载波低,电机噪音大。载波高,噪音小。
[此贴子已经被作者于2018/11/3 21:27:58编辑过]
此帖发自论坛手机版
22995
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:543
历史总积分:22995
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/11/3 21:46:03
#9楼
你的变频器是那个系列的,做一下优化。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005