err闪烁,测量24v正常,这大概是哪个地方的毛病啊
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/2 10:58:24
#1楼
应当是CPU板的问题;
同型号的有可以换张验证下;
2833
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:98
历史总积分:2833
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/11/3 6:52:44
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
如果cpu板有问题,能修吗?
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/3 9:12:15
#3楼
确认了直接换CPU板;
当然你需要重新输入下程序;