发表于:2018/10/30 18:29:52
#0楼
维修一台22 KW变频器,故障现象:炸机。检查主回路,整流与逆变模块炸机。线路板通电检查【面板电位器调速】,启动瞬间,面板黑屏,怀疑驱动电路短路,至于是驱动电路什么位置 什么元件或器件短路,仔细检查 测试,先检查开关电源给上管 下管驱动电路供电二极管正常,再检查上管 下管功率器件【pc923 PC929】的输入驱动电阻 输出驱动电阻以及模块驱动电阻也正常,再检查功率放大元件【对管】,发现W相上管驱动功率放大管【对管】有一只击穿短路。此击穿三极管正是故障元凶。
在维修此变频器的过程中发现了一个有趣的现象,电位器在零位,即最小位置,启动面板也黑屏,怀疑驱动电路有输出,改为面板控制启停,设置频率,设为0HZ,按启动键,面板显示正常,将频率设置为0.5HZ即0HZ以上,启动就黑屏,由此我认为,面板电位器拧到0 ,驱动电路照样有输出,可利用此点,检测电机短路故障【指不好查的电机故障,比如三相对地绝缘 三相相间绝缘正常而变频器还报过流或SC故障】,非常好用。
.
在维修此变频器的过程中发现了一个有趣的现象,电位器在零位,即最小位置,启动面板也黑屏,怀疑驱动电路有输出,改为面板控制启停,设置频率,设为0HZ,按启动键,面板显示正常,将频率设置为0.5HZ即0HZ以上,启动就黑屏,由此我认为,面板电位器拧到0 ,驱动电路照样有输出,可利用此点,检测电机短路故障【指不好查的电机故障,比如三相对地绝缘 三相相间绝缘正常而变频器还报过流或SC故障】,非常好用。
.
[此贴子已经被作者于2018/10/30 18:51:51编辑过]