您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:3425 [上一页] [1] [下一页]
307
静逸
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:307
注册时间:2018/10/26
发站内信
发表于:2018/10/26 16:38:12
#0楼
<img src="undefined"/><img src="undefined"/>

——————————————————————
请您上传完善你的图片哦
[此贴子已经被jint于2018/10/26 17:07:45编辑过]
此帖发自论坛手机版
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/26 16:54:11
#1楼
这是一种过流现象:首先检查加减速时间是不是太短?负载有没有突变现象?往深了说那就是变频器输出端有短路或HGBT坏或驱动板坏。先排除外部故障的可能性。如果空无也报那就是变频器故障。
307
静逸
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:307
注册时间:2018/10/26
发站内信
发表于:2018/10/26 17:08:09
#2楼
请那我高手指导一下
你的见地很深刻,我更换新的电源驱动板,一样的设定,就好了,坏的我换了相关电容,相关焊接点也已经重焊,故障依旧,运行一个小时左右就报警oc3,最大的可能是什么坏呢?
[此贴子已经被作者于2018/10/29 7:03:16编辑过]
此帖发自论坛手机版
307
静逸
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:307
注册时间:2018/10/26
发站内信
发表于:2018/10/26 17:30:45
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
930
私人订制xLnD
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:930
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2018/10/29 11:50:39
#4楼
回复 #2楼 静逸
这个故障我也是遇到过,之前打开看了看是好的,装机用了一年多故障同样出现,只是这次报警时,我关机送电好几次发现变频器内部交流接触器不停跳,我怀疑是主板的故障,打算换个主板试试,但是还没买,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004