返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
PLC论坛
工控论坛首页
→
PLC论坛
→ 浏览主题:
这个比较有点绕,有看明白 的吗?
回帖:
9
个,阅读:
926
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
这个比较有点绕,有看明白 的吗?
收藏
分享到
22758
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12024
年度积分:
326
历史总积分:
22758
作者的所有帖子(12024)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/23 19:07:35
#0楼
VW120和VW126是怎么比较的,有点绕啊
【方案】
CNC | 经验之谈 带你熟练运用相对位置误差补偿功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
21990
bnnyygy
文章数:
6268
年度积分:
886
历史总积分:
21990
作者的所有帖子(6268)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/23 19:37:54
#1楼
VW120-VW126 差值满足:
1 :100 >= #a1:lw0
2 :-100<= #a1:lw0
#a1:lw0 值为 -100 _+100之间 条件成立,启动定时器?
感觉设计目的是,设定值-实际值=差值,如果超过正负极限后计时,达到报警之类的目的吧。
[此贴子已经被作者于2018/10/23 19:45:34编辑过]
【方案】
分布式安全技术为持续生产保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12799
limassol
文章数:
753
年度积分:
603
历史总积分:
12799
作者的所有帖子(753)
注册时间:
2005/9/24
发站内信
发表于:2018/10/23 19:57:41
#2楼
要是能算差值的绝对值你就不会晕了
【方案】
红外热像仪用于变电站监测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22758
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12024
年度积分:
326
历史总积分:
22758
作者的所有帖子(12024)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/23 20:02:30
#3楼
以下是引用
bnnyygy
在
2018/10/23 19:37:54
的发言:
程序有简要说明,说调节阀控制开与反馈开度不一致(相差2%,持续3分钟)报调节阀故障,从哪看出相差 2%呢?
【方案】
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24574
mjinbao
文章数:
13934
年度积分:
50
历史总积分:
24574
作者的所有帖子(13934)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/10/24 2:17:48
#4楼
我不了解其指令和程序描述。
但从3楼所述,2%应当反映在100和-100中,两者的差值(LW0)超过2%达到3分钟时报警。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
PCS产品在造纸厂的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22758
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12024
年度积分:
326
历史总积分:
22758
作者的所有帖子(12024)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/24 19:56:57
#5楼
以下是引用
bnnyygy
在
100和-100表示 开度的值 应是百分数吧,2%是怎么算出来 的,不解!
【方案】
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12905
蛇会大学
文章数:
4739
年度积分:
410
历史总积分:
12905
作者的所有帖子(4739)
注册时间:
2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/24 21:23:08
#6楼
以下是引用
liuxd6909
在
2018/10/24 19:56:57
的发言:
以下是引用
bnnyygy
在
不用管别人怎么算出来的。如果要达到相同的控制效果,你打算怎样写?
【方案】
英威腾电梯系统整体解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2018/10/25 8:10:44
#7楼
SUB-I是什么,指令还是功能块?文章在里面
【方案】
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22758
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12024
年度积分:
326
历史总积分:
22758
作者的所有帖子(12024)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/25 21:39:02
#8楼
以下是引用
蜀中之首
在
2018/10/25 8:10:44
的发言:
SUB-I是什么,指令还是功能块?文章在里面
有符号整数 的减法 指令
【方案】
英威腾变频器在起重行业中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2018/10/26 10:40:21
#9楼
似乎看明白了
先是计算偏差,在通过比较,差值在正负100内,这个结果延续3分钟,就发出信号
你最好联系工艺,猜测是要求偏差大于100(数值),也可能接收到3分钟的信号就不再保持调整参数不动,即调整到位。
具体2%,100-(-100)再看看比率是不是1:100
[此贴子已经被作者于2018/10/26 10:42:14编辑过]
【方案】
小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005