一改造项目,控制柜14岁了,主要元器件施耐德(软起ATS48系列),加装电机保护仪表,接入电机绕组及轴承温升还有各种漏水保护信号,线路改造完毕。
对方前天试机,1小时自动停机,没有报任何故障,软启动器无故障,面板没有一个报警指示灯亮。(指示灯有过载,温升及漏水,软起故障,电源欠过压缺相等故障指示灯),然后对方直接切断了上级低压出线柜侧的开关。

昨天去现场后,对方上午9点又重新开机,核查了下改造线路及紧固情况,没发现问题,特意提醒对方注意电流及软起面板停机后显示情况,晚上9点又打我电话,报停机前电流电压正常(也不知道真假,是否是停机前的),停机后仍旧没有任何故障灯显示,但软起面板显示brL,然后对方又切断了上级电源。

今天上午自己开车又赶过去,对方9:30开机又好了,翻看了下软起说明书,在一个小角落只有一句话说明“brL,起动器制动”,咨询官方说这种情况很少见,可能是软启动器有问题,让我下周一咨询高级专席。中午蹭了一顿土家菜(一小锅红烧芋艿鸭块,韭菜土鸡蛋,外加小青菜和冬瓜虾皮汤一份,三个人吃得很饱,自己养的鸡鸭味道确实不一样,忘拍图片了)。

吃完饭闭目养神中对方又说停机了,我让先别关电源,从匆匆跑过去,看面板,确实没有任何故障指示灯亮,软起面板brL,奇怪之极,检测了启动线路,正常,到软起的输入信号也有,但软起没反应,直接让对方拆了另一台起动器换上,目前正常,自己也回公司了,祈祷这两天对方别发消息给我,多半是软起该寿终正寝了吧

附件为原图,未改造前的,残破不堪,接近腐烂,改造后的还没时间画。

附件 1.jpg

附件 2.jpg
[此贴子已经被jint于2018/10/23 8:36:28编辑过]
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2018/10/21 13:46:19
#1楼
哥你这图纸也够坚强
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
品牌积分(施耐德):99
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/21 14:50:32
#2楼
不可能无故,一定会有原因,只是没发现而已。想把图纸看明白,各个控制开关动作的逻辑关系搞明白,剩下的事情就是蹲堵了。谁让这是分立元件的系统呢?要是智能系统,就可以通过“黑匣子”记忆,找到原因了。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
品牌积分(施耐德):35
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/10/21 15:23:33
#3楼
都跳闸了,还能指望面板指示?
是不是增加的东西,在某个时刻,闸承受不起?毕竟是使用了14年的东西。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/21 15:53:36
#4楼
回复 #3楼 蜀中之首
是停机不是跳闸,后面说错了
此帖发自论坛手机版
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
品牌积分(施耐德):35
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/10/21 19:14:42
#5楼
回复 #4楼 yutianhe95
还有一处表述“跳闸”

既然是无指示停机,就按正常停机查找引起停机的那些条件,挨个排除,一定能找到故障点。

这类故障不难查。
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/10/21 20:45:11
#6楼
没啥排除意义了,直接改造吧。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/22 8:08:17
#7楼
以下是引用企鹅2018/10/21 13:46:19的发言:
哥你这图纸也够坚强

图纸没塑封,能这样在柜子里保存到现在也是挺不容易的。
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
品牌积分(施耐德):93
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2018/10/22 8:12:21
#8楼
图纸应该现场一份,资料柜备份一份。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/22 8:12:53
#9楼
以下是引用kdrjl2018/10/21 14:50:32的发言:
不可能无故,一定会有原因,只是没发现而已。想把图纸看明白,各个控制开关动作的逻辑关系搞明白,剩下的事情就是蹲堵了。谁让这是分立元件的系统呢?要是智能系统,就可以通过“黑匣子”记忆,找到原因了。

外围的改造的和启动及保护的线路我都扯了一个遍,我开始是担心哪的线路有松动了,检查后发现不是,结合咨询的施耐德客服先调换个启动器试试先,目前到现在运行还好,应该没问题,正好建议他们将这个柜子给换掉。表情
这图纸倒是有PLC控制的接口,包括信号输入,但都没接。