您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:26个,阅读:7701 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1732
tfqkkkk
文章数:195
年度积分:53
历史总积分:1732
注册时间:2008/7/3
发站内信
发表于:2018/10/14 14:06:45
#0楼
附件 未标题-1.jpg

求教,我有二台Q06HCPU各用一个以太网模块QJ71E71-100网线直连,看了一个星期手册,还是没有搞定,求高手、版主,帮忙看看,我的问题到底出在哪,还缺了什么设置。


   请看附图片(设置,程序)。 非常感谢。
20分悬赏
1732
tfqkkkk
文章数:195
年度积分:53
历史总积分:1732
注册时间:2008/7/3
发站内信
发表于:2018/10/14 14:09:19
#1楼
用网线与电脑通讯是可以的。
1732
tfqkkkk
文章数:195
年度积分:53
历史总积分:1732
注册时间:2008/7/3
发站内信
发表于:2018/10/15 11:02:07
#2楼
回复 #1楼 tfqkkkk
版主,我要退群啦。表情
2488
724886236
文章数:124
年度积分:175
历史总积分:2488
注册时间:2017/4/20
发站内信
发表于:2018/10/15 11:11:53
#3楼
首先,你的设置设置是错误的,不能勇MELSOFT,必须建立TCP ACTIVE链接和UNPASSIVE链接,2个模块通讯,2边都要对应去建立链接,另外你指令使用也有问题,tcp通讯,你必须先打开端口,才能勇数据的收发指令,你可以加我qq2794333140,我把2个plc的设置和通讯程序的样例发给你
-1815
万象更新
文章数:14
年度积分:-1815
历史总积分:-1815
注册时间:2018/8/30
发站内信
发表于:2018/10/15 11:39:49
#4楼
可以先找个PC软件工具,调试某一台PLC的发送或者接收功能,确定某一个功能后再调试另一台;
网络通讯工具网上很多
[此贴子已经被jint于2018/12/3 9:50:37编辑过]
1732
tfqkkkk
文章数:195
年度积分:53
历史总积分:1732
注册时间:2008/7/3
发站内信
发表于:2018/10/15 15:21:57
#5楼
以下是引用7248862362018/10/15 11:11:53的发言:
首先,你的设置设置是错误的,不能勇MELSOFT,必须建立TCP ACTIVE链接和UNPASSIVE链接,2个模块通讯,2边都要对应去建立链接,另外你指令使用也有问题,tcp通讯,你必须先打开端口,才能勇数据的收发指令,你可以加我qq2794333140,我把2个plc的设置和通讯程序的样例发给你
太谢谢了,三菱400接到我电话,都烦了。
3766
18540531
文章数:485
年度积分:161
历史总积分:3766
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/10/18 10:23:15
#6楼
调试好了 分享下 大家都学习下
401
木木北
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2017/8/25
发站内信
发表于:2018/10/18 11:56:22
#7楼
协议后面有个打开方式,设置错了,发送和接收要相对应
1732
tfqkkkk
文章数:195
年度积分:53
历史总积分:1732
注册时间:2008/7/3
发站内信
发表于:2018/10/18 12:10:55
#8楼
问题已经解决,以太网相对其他几个通讯网,要难很多 啊表情,有需要的我可以给程序和设置。
1384
453523111
文章数:132
年度积分:135
历史总积分:1384
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2018/10/18 13:24:19
#9楼
回复 #8楼 tfqkkkk
发我油箱我学习下,谢谢!!453523111@qq.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006