您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:13076 [上一页] [1] [2] [下一页]
1189
mxdswl
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/8/3 15:46:00
#0楼
最近做一个有关电梯的东西,但是没有彻底搞清电梯的平层原理。请高手不吝分享。
——无论我们聪明与否,请不再愚昧!
——和 Raul 一起战斗!
——CAN bus工具,应用方案,工业控制
——mxdswl@163.com
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2005/8/3 17:41:00
#1楼
有一个平层感应器
可以是光电的,也可以是磁的。
到了平衡位置就收到这个信号。
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1454
sunxs1973
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1454
注册时间:2003/3/22
发站内信
发表于:2005/8/3 20:21:00
#2楼
还有一种,电梯到减速点后开始计数,也就是编码器的脉冲数。
985
欢欣
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2005/7/31
发站内信
发表于:2005/8/3 20:29:00
#3楼
机械型的行程开关也可以
1189
mxdswl
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/8/5 15:11:00
#4楼
多谢各位,再问:传感器是在轿箱上装还是在每个楼层装,要装多少个呢?这些传感器可否用来作为楼层数的反映呢?
——无论我们聪明与否,请不再愚昧!
——和 Raul 一起战斗!
——CAN bus工具,应用方案,工业控制
——mxdswl@163.com
2557
袁泉
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:2557
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/8/7 18:13:00
#5楼
传感器可以装在电梯上,隔板装在井道里。如果传感器装在井道里,那莫隔板装在电梯上。
每个楼层都有。
向思南学习。希望多只教。
谢谢!yuanquan12345@sina.com
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2005/8/17 16:50:00
#6楼
以下是引用sunxs1973在2005-8-3 20:21:00的发言:
还有一种,电梯到减速点后开始计数,也就是编码器的脉冲数。

这种方式现在用的比较多,但是一般还是会每层安装一个,用于精确平层和校正数据,毕竟电梯钢丝绳有滑动,编码器不能校正的话累积误差还是很大的。
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1267
hzksjq
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2003/3/23
发站内信
发表于:2005/8/17 19:25:00
#7楼
变频的梯子一般是轿顶装一个或两个平层开关,有光电和磁感应两种,每层装有隔磁板,靠脉冲发出减速信号,当控制系统接收到平层信号时,先切断到变频器的速度信号,延时后再切断方向信号,使变频器零速下闸。
1189
mxdswl
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/8/21 16:55:00
#8楼
多谢各位,小弟受用了!我做个简单点的:在轿箱上装两个,及时记录并保存当前的楼层信息,在模型上试一下。
——无论我们聪明与否,请不再愚昧!
——和 Raul 一起战斗!
——CAN bus工具,应用方案,工业控制
——mxdswl@163.com
980
wghgyy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2005/9/5 23:33:00
#9楼
好像是两个或三个光电开关,用来判断上平层或下平层,井道中装隔板。