您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:5308 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2018/10/11 9:15:28
#20楼
回复 #17楼 yutianhe95
电压测量回路接于电压互感器二次星形绕组,而消谐装置取于二次开口三角形处,应无影响,你可将消谐装置输入端断开,再测量一下各相电压。
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2018/10/11 9:21:54
#21楼
检查一下开口三角电压,如有电压(大于15V应报单相接地信号)表示系统确有绝缘下降情况。
[此贴子已经被作者于2018/10/11 9:23:01编辑过]
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2018/10/12 10:52:48
#22楼
学习了
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/12 16:22:42
#23楼
以下是引用kdrjl2018/10/10 20:22:32的发言:
那就花钱买一个三相谐波分析仪(示波表)。在线监控三相电量数据,包括1-50次高次谐波示值。不就行了吗。花钱到位自然就能获取全部电量参数了。

这个代价大啊,我们只提供终端负载设备,供配电这块没参与的。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/12 16:25:35
#24楼
以下是引用chengzheng2018/10/11 5:18:52的发言:
楼主,看下三相电流不行吗 ?

问得好,正是由于电流不平衡我才想到先去看电压的,A相电流偏大,超出其他2相20%+,不正常。确定电源没问题我才去检查是否其他原因。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/12 16:28:13
#25楼
谢谢!今天去看了下,问题不大,应该不是电压导致的三相电流不平衡。
[此贴子已经被作者于2018/10/12 16:28:25编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/13 9:57:44
#26楼
回复 #23楼 yutianhe95
你不是想知道电源侧或负载侧的电量参数吗?买一个现成的仪器是最省事的,有便携的,也有固定的。直接监控电量并显示输出参数结果。这个就得花钱呀,要么就别弄,或找土办法。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003