看了国家的标准,GB/T 15543-2008电能质量 三相电压不平衡,都是以负序电压和公共连接点的电压不平衡度来衡量的,看着算着都好累,看公式我是算不出来,一头雾水,知识点早忘记了,更莫说究竟是三相电压相量角度还是幅值不一致了。
有没有简单地方法来判断,譬如,对于10KV系统,Ua=6.62,Ub=6.80,Uc=5.91,你们认为正常不?
[此贴子已经被作者于2018/10/9 12:16:09编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/9 14:27:42
#1楼
三相交流电的相位差和幅值差,要通过电量分析仪测试,就容易多了。自己算,确实麻烦,通过示波表的波形和数据观测,多直接呀。具体的标准啥叫合格,啥叫不合格,那只有看国标要求了。不在这个行业,不知道。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/9 14:28:25
#2楼
10KV的高压只有6点多这个电压怎么正常?
10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/9 14:38:10
#3楼
以下是引用wenquan7532018/10/9 14:28:25的发言:
10KV的高压只有6点多这个电压怎么正常?
10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%

不是这个是相电压,10KV系统是线电压, 你说的这个7%有没可供参考的规范文件?
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/9 14:47:10
#4楼
以下是引用kdrjl2018/10/9 14:27:42的发言:
三相交流电的相位差和幅值差,要通过电量分析仪测试,就容易多了。自己算,确实麻烦,通过示波表的波形和数据观测,多直接呀。具体的标准啥叫合格,啥叫不合格,那只有看国标要求了。不在这个行业,不知道。

所以我现在头大,如果说因为电能质量问题保护不到位导致设备出问题,这又是一件头疼的事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/9 14:51:43
#5楼
我低压的用到过的保护器倒是有,但不平衡是以设备正常工作电压(也就是380V)的100+%多少来衡量,不是通过平均值,更不是通过什么专业的计算。高压的没接触过也不知道依据的什么。
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/10/9 15:46:30
#6楼
国标GB/T 15543-2008规定了三相电压不平衡的限值、计算、测量和取值方法。适用于标称频率为50Hz的交流电力系统正常运行方式下由于负序基波分量引起的公共连接点的电压不平衡及低压系统由于零序基波分量而引起的公共连接点的电压不平衡。电力系统公共连接点电压不平衡度限制为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/9 15:50:29
#7楼
以下是引用fsjnzhouyan2018/10/9 15:46:30的发言:
这个是标准不假,我也看过,但我是算不来的。如果按照电流不平衡的平均值算法,那对应的电压有没经验或者规范要求
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/9 19:03:23
#8楼
回复 #3楼 yutianhe95
《供用营业规则》第五十四条有规定:

在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为: 10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%

在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;
220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/9 19:21:25
#9楼
回复 #8楼 wenquan753
这个额定值的7%怎么理解?额定值是多少?如果是10kv那意思就是在9.3-10.7之间这么理解?还有这究竟是是线电压还是相电压的偏差?
此帖发自论坛手机版